请教:什么时候设铰接?
fage20040109
2008年09月09日 23:43:30
来自于PKPM
只看楼主

请教各位前辈:PKPM特殊构件定义时,主次梁和墙之间连接什么情况下设为铰接啊?谢谢

请教各位前辈:PKPM特殊构件定义时,主次梁和墙之间连接什么情况下设为铰接啊?谢谢
免费打赏
鉴定加固
2008年09月10日 08:27:24
2楼
PKPM特殊构件定义时,主次梁和墙之间连接什么情况下设为铰接啊?谢谢
回复
szq1
2008年09月17日 15:21:40
3楼
不好意思....

你的问题我都没看懂...
回复
k89721449
2008年11月07日 22:22:02
4楼
梁筋锚固长度不够,梁超筋,还有就是墙超筋都是可以考虑设为铰接的!
我也不是很清楚。给你参考的而已·!
带我的工程师是这样教我的!
回复
wang102cn
2008年11月08日 21:51:44
5楼
砖混结构中,梁与构造柱连接处,可以设铰。
回复
yumoloveyou
2009年05月12日 09:25:24
6楼
你是做工业还是民用呢?
混凝土结构中,次梁一般是要铰接的,与柱子连接可以不用铰接;砖混结构中,也应该是要铰接的吧;
回复
killer877
2009年05月12日 12:06:07
7楼
看你的传力体系啊,如果要传递弯矩就是刚接,不传递就是铰接
不能传递的也是铰接
回复
yjqliuliang
2010年08月12日 13:42:58
8楼
我也遇到了同样的疑问,希望有高人能出来指点一下。7楼的贵宾说到看传递路径,的确,所有的路径我们设计人员可以自己来指点,但是我极端的理解,我凡是算扭矩算不过的我都点铰接这样行吗?所以说这个解释不够好。
回复
yjqliuliang
2010年08月12日 13:47:12
9楼
铰接其实只是一种理想的连接方式,在没有计算机的年代,大家算次梁和主梁连接的地方时,若准确计算那里的弯矩的话工作量太大,就按铰接处理,这时可以理解为次梁梁端可以出现裂缝。后来有了计算机,又有了PKPM,那么就可以让电脑解决了。但是在手算年代留下的习惯还在有些地方延续,主要是因为手算过的工程师现在都做了总工,说得算,呵呵。
其实是否按铰接取决于设计者的意图。你允许这里出现裂缝,那就设铰接,否则不设。比如有的连梁抗剪不够,怎么调整模型都不够,那就把它搞成两端铰接,即为地震时,此梁两端立刻裂掉,对整体结构刚度没有丝毫贡献,即不考虑其刚度。
是否设为铰接其实各有利弊。不设的话计算比较准确,梁端会有弯矩。但一旦梁端出现裂缝(有可能是人为因素,比如野蛮装修),跨中立刻吃紧,会有安全隐患,则还要加大跨中钢筋,造成不必要浪费。而设了铰接,按实际的主梁抗扭刚度来说,次梁梁端就会有裂缝出现,可能会有业主投诉。
我的做法是不设铰接,一半是嫌麻烦(呵呵),一半是怕出裂缝,然后再把跨中加大5%配筋。
你的问题应该是问梁和墙垂直相连吧,我认为和主梁相连是一样的,因为墙的平面外刚度也不大。
回复
ygxmg
2010年08月15日 21:31:05
10楼
学习学习
回复
lkmwizard
2012年10月15日 17:02:29
11楼
非常到位,学习了。有时候主梁抗扭要求达不到,就设置铰接。现在发现这样的做法很不合理。