如何选择微型断路器的上级保护
heich_tech
heich_tech Lv.2
2008年09月10日 09:47:58
来自于断路器
只看楼主

菜鸟提问:现在要做一个户外的220VAC的配电箱,进线也是220VAC,分5路一般类型供电,不用带动力供电(就是没有电机类)。5路分线都选用了微型断路器作为保护,参数是2P C6,分断能力是6kA。请问总进线的保护用什么?是用普通隔离开关还是分断能力更大的微型断路器?请各位高手帮帮忙回答小弟的问题。

菜鸟提问:

现在要做一个户外的220VAC的配电箱,进线也是220VAC,分5路一般类型供电,不用带动力供电(就是没有电机类)。5路分线都选用了微型断路器作为保护,参数是2P C6,分断能力是6kA。请问总进线的保护用什么?是用普通隔离开关还是分断能力更大的微型断路器?

请各位高手帮帮忙回答小弟的问题。
免费打赏
lingxuct
2008年09月10日 11:57:40
2楼
看总线电流,小于60A的可以用微断,大了用塑壳。
回复
zlh197272
2008年09月10日 12:36:16
3楼
5路 2P C6总线电流是多少,用2P 32A隔离足以.
回复
zhangweixin68n
2008年09月10日 12:58:00
4楼
看上一级配电箱是否为塑壳断路器出线,如果是,微断的分断能力引该够了.
回复
heich_tech
2008年09月10日 15:41:36
5楼
请问上级的MCB是否应该对下级的MCB提供保护?如果上下级都是MCB,且分断能力都是6KA,上级如何对下级进行保护?塑壳好像都是三相的,有没有单相的?
回复
co_163_lee
2008年09月10日 16:12:44
6楼


上下级保护与分断能力有直接关系吗?难道过一级分断能力就得上一个档次?上级断路器保护你的电源进线,箱内C6A保护分支出线,这么小的开关还是单相的,6kA足够玩的了。
回复
zzok4588
2009年05月22日 11:19:03
7楼
质询各位:有这么一种图纸电表箱的出现开关为C65 2P 32A接到户箱的主开关也是C65 2P 32A
请问如果住户负荷大,是否会跳电表箱的出线开关而不跳住户箱的主开关呢?有谁能解答?请教了?
回复
mhsdy
2009年05月22日 16:20:34
8楼
要看此处的短路电流,小就用C65,大就用塑壳。
回复

相关推荐

APP内打开