菜鸟提问:现在要做一个户外的220VAC的配电箱,进线也是220VAC,分5路一般类型供电,不用带动力供电(就是没有电机类)。5路分线都选用了微型断路器作为保护,参数是2P C6,分断能力是6kA。请问总进线的保护用什么?是用普通隔离开关还是分断能力更大的微型断路器?请各位高手帮帮忙回答小弟的问题。
菜鸟提问:
现在要做一个户外的220VAC的配电箱,进线也是220VAC,分5路一般类型供电,不用带动力供电(就是没有电机类)。5路分线都选用了微型断路器作为保护,参数是2P C6,分断能力是6kA。请问总进线的保护用什么?是用普通隔离开关还是分断能力更大的微型断路器?
请各位高手帮帮忙回答小弟的问题。
2楼
看总线电流,小于60A的可以用微断,大了用塑壳。
回复
3楼
5路 2P C6总线电流是多少,用2P 32A隔离足以.
回复
4楼
看上一级配电箱是否为塑壳断路器出线,如果是,微断的分断能力引该够了.
回复
5楼
请问上级的MCB是否应该对下级的MCB提供保护?如果上下级都是MCB,且分断能力都是6KA,上级如何对下级进行保护?塑壳好像都是三相的,有没有单相的?
回复
6楼
上下级保护与分断能力有直接关系吗?难道过一级分断能力就得上一个档次?上级断路器保护你的电源进线,箱内C6A保护分支出线,这么小的开关还是单相的,6kA足够玩的了。
回复
7楼
质询各位:有这么一种图纸电表箱的出现开关为C65 2P 32A接到户箱的主开关也是C65 2P 32A
请问如果住户负荷大,是否会跳电表箱的出线开关而不跳住户箱的主开关呢?有谁能解答?请教了?
回复
8楼
要看此处的短路电流,小就用C65,大就用塑壳。
回复