题一:根据各种标准管径界限流量的计算方法,如果xij(ij为下标)=1,a/m=1.8/5.33,f=1,则150mm管径和200mm管径的界限流量为()A、9 B、15 C、28.5 D、45题二:某城镇设计人口30000人,排水量标准为120L/(人.天),BOD5按40g/(人.天)计,拟采用高负荷生物滤池处理污水,处理后出水BOD5<(或等于)30mg/L,系数a=4.4,滤池水力负荷为20立方米/(平方米.d),则滤池的面积为()平方米。A、240,B、340,C、440,D、540
题一:根据各种标准管径界限流量的计算方法,如果xij(ij为下标)=1,a/m=1.8/5.33,f=1,则150mm管径和200mm管径的界限流量为()A、9 B、15 C、28.5 D、45
题二:某城镇设计人口30000人,排水量标准为120L/(人.天),BOD5按40g/(人.天)计,拟采用高负荷生物滤池处理污水,处理后出水BOD5<(或等于)30mg/L,系数a=4.4,滤池水力负荷为20立方米/(平方米.d),则滤池的面积为()平方米。A、240,B、340,C、440,D、540
谢谢!
2楼
第一题
直接带《给水工程》第91页的公式7-61,选15L/S。
第二题
污水设计水量为30000x120x0.001=3600m3/d
原水的BOD5 S0=30000x40x1000/(3600x1000)=333mg/l
回流稀释后的BOD5 sa=4.4x30=132mg/l
回流比 n=(333-132)/(132-30)=1.97
滤池面积 A=3600x(1.97+1)/20=535m2
应该选540m2.
回复
3楼
靠,第一题是哪儿找来的,虽然会做了但是还是吓出一身冷汗,考试的时候这么偏的题目翻书都要花半天(消耗时间),去年就是因为时间不够没过的!
回复
4楼
这种题,太简单了!还用拿上来问?
过!!!
回复
5楼
请问考试时规范有没有的发?我现在手头规范不全,有不想花钱在买了。快考了
回复
6楼
就是北就工业大学编的2008复习题,多谢二楼的兄弟,都对上答案了,但是我给水工程书都不见了,公式也就不知道了。
回复
7楼
谢谢解答。第一题我做的时候也不会,现在知道了
回复
8楼
第二题:A=30000x0.120/20=180m2
没有答案
20是水力负荷非容积负荷。
回复
9楼
兄弟:就快要考试了,我觉得你对这个题目理解的不对哦!
回复
10楼
新人谢谢起:)
回复
11楼
第二题:A=30000x0.120/20=180m2
回复