六层楼房是否要设屋顶消防水箱
crab
crab Lv.3
2005年03月17日 13:39:53
只看楼主

六层楼,高20米。计划采用市政管网给水(0.4MPa),计算可以满足最高层消火栓出口压力,可是如果设置屋顶试验用消火栓就不够。那这样的情况怎么办,是否改设置屋顶消防水箱。急盼回复。

六层楼,高20米。计划采用市政管网给水(0.4MPa),计算可以满足最高层消火栓出口压力,可是如果设置屋顶试验用消火栓就不够。那这样的情况怎么办,是否改设置屋顶消防水箱。急盼回复。
免费打赏
wx8001
2005年03月17日 13:45:11
2楼
六层不用设消火栓系统的啊 参见技术措施156页
回复
hailovelang
2005年03月17日 14:18:13
3楼
六层不用设消火栓系统,所以不用设置屋顶消防水箱。
回复
heijindishi
2005年03月17日 14:54:29
4楼
楼主说六层楼,我想肯定不是住宅楼,否则是不用消防的,但如果是其他性质的楼,楼主考虑要消防的话,那消防水箱是必须的,因为消防规定水箱要保证10min的消防用水量,市政的压力够也是没用的,因为人家市政水的水量和压力都不是恒定的,甚至会停水!所以不但消防水箱需要,连消防水池都是必须的!当然水池不用一个建筑物用一个,可以根据你设计的区域来考虑。你如果是在做毕业设计的话,就多问问老师吧。
回复
huhu8107
2005年03月17日 15:10:52
5楼
如果是要设置消火栓系统,水箱必须设置(消防规定水箱要保证10min的消防用水量)。
水池我觉得如果是一栋建筑就不要设置了(甲方也不会同意设置水池的),但可以用原有的水池。
水泵结合器要设置,室外消火栓要有。
回复
xiaochuang_ok
2005年03月17日 15:56:52
6楼
我本人以为可以不设水箱,屋顶水箱主要作用是:1.在消防试压时满足最不利点消防试压标准
2.可以为裙带或附近建筑的消防提供便利.
回复
wx8001
2005年03月17日 16:00:56
7楼
根据规范 住宅楼根本不用设啊
回复
wx8001
2005年03月17日 16:02:50
8楼
楼主什么楼啊?
回复
liumilin000
2005年03月18日 10:03:36
9楼
同意四五楼的说法.
回复
twtxl
2005年03月18日 12:43:21
10楼
第 9 楼

同意六楼的说法.
回复
hzpwhyq
2005年03月18日 16:43:10
11楼
如果体积超过10000立方要设消防
回复

相关推荐

APP内打开