六层楼,高20米。计划采用市政管网给水(0.4MPa),计算可以满足最高层消火栓出口压力,可是如果设置屋顶试验用消火栓就不够。那这样的情况怎么办,是否改设置屋顶消防水箱。急盼回复。
六层楼,高20米。计划采用市政管网给水(0.4MPa),计算可以满足最高层消火栓出口压力,可是如果设置屋顶试验用消火栓就不够。那这样的情况怎么办,是否改设置屋顶消防水箱。急盼回复。
12楼
晕
回复
13楼
这楼是办公楼。
回复
14楼
现在屋顶消防水箱不大设计了吧,除非高层建筑,可以采用稳高压消防系统,主泵、稳压泵和气压罐。
回复
15楼
如果只做消火拴系统,那就没有必要做屋顶水箱,可以从低规考虑;但要是建筑内部有部分自喷系统,那就得做屋顶水箱,只供自喷系统使用就可以了。
回复
16楼
市政压力能满足自喷的压力就可以不需要水箱了吧.
但做消火栓系统的话是应该有水箱保证十分钟的用水吧.
回复
17楼
我认为既然压力够了,就可以不用,规范上也说明消防水箱是临时高压或水压,水量不够的时候设置的,按照4楼的理解,既然考虑市政的都不是常高压,那么这么说的话设置消火栓的就要考虑设消防水池,消防水箱了呢,还要水泵房,甲方不是要吐血。
回复
18楼
要看情况了
回复
19楼
且看规范 第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
楼主的“六层楼,高20米。计划采用市政管网给水(0.4MPa)。”
1.水压问题:高20米,最不利点消火栓水头压力为:高差+栓口压力+水头损失 = 0.21+0.13+0.015=0.355MPa<0.40MPa,也就是说采用常高压系统,且能保证最不利点消火栓的水压;
2.水量问题:在室外通过设置两路进水,室外管网成环;
那么就可以不需要设置消防水箱;
(但是楼主提的资料中市政水压的0.40MPa是恐怕很难保证的;)
回复