空调温度控制精度问题。
hoswollen
hoswollen Lv.2
2005年03月17日 16:27:27
来自于中央空调
只看楼主

本人最近设计一电子厂房温度控制精度为±2度,湿度无要求请问普通风管机能否满足要求,需引入25%的新风。谢谢!

本人最近设计一电子厂房温度控制精度为±2度,湿度无要求请问普通风管机能否满足要求,需引入25%的新风。

谢谢!
免费打赏
suncityyang
2005年03月18日 09:59:51
2楼
这样的要求很低的,普通的风机盘管就可以控制!
回复
yfglcy
2005年03月18日 10:22:56
3楼
风机盘管+数显温度控制开关
回复
hoswollen
2005年03月18日 11:42:45
4楼
知道 了,谢谢
回复
xyzjm12
2005年03月19日 00:56:04
5楼
虽然数显温控器兼三速开关可以控制,但的实际测试中要达到±2度的精度是挺难的
回复
hoswollen
2005年03月21日 09:42:49
6楼
敢问正副2度算恒温吗?
回复
一带一路
2005年03月21日 12:01:07
7楼
超过1℃都不算是恒温了
回复
dazhongy44
2005年03月23日 12:21:14
8楼

有2度控制精度要求,风机盘管实现不了,by the way楼主,没有净化要求吗?一般有温度控制精度要求的应设置全空气系统。
回复
变风量顾问
2005年03月23日 17:31:01
9楼
还是全空气系统比较保险阿,能够控制
,风机盘管也可以阿
,不过现在浪费就多了
回复
nky6666
2005年03月24日 08:03:33
10楼

一般的风机盘管是不能实现±2度的,建议用全空气系统
回复
sunnndy
2005年03月24日 08:46:30
11楼

同意此说法,但建议用全空气系统
回复

相关推荐

APP内打开