2楼
我一般做1000X1000X1200
回复
3楼
可以告诉我原因么?为什么取1200那?
我习惯取1500。
回复
4楼
原因很简单,我是看我的排污泵能不能放下,一用一备。一般就是考虑5分钟的排水量的
回复
5楼
也要考虑考虑 最大一太水泵5分钟的出水量集水坑也可以适当放大,水泵流量也可以考虑大点
回复
6楼
取1500也可以啊
回复
7楼
是不是都要做一用一备啊,我这里习惯做一个泵就可以了。
回复
8楼
我 这里都是按规范一用一备!
回复
9楼
1000*1000*1000
回复
10楼
泵房集水坑考虑两台泵,一般设置为1500×1000×1000。
回复
11楼
朋友,你的原因那?一般设置是从何说起啊?
回复