22楼
消防泵房集水坑:上海地区《民用建筑水灭火系统设计规范》(DGJ08-94-2001)中9.2.7条规定:消防排水与生活排水合并的污水集水池,其有效容积应不小于排水泵3MIN的水量。
生活水泵房的集水坑本人一般取1200*1200*1200
回复
23楼
1500*1500*1000,同时在出水口处接一个DN20的管以冲洗坑底
回复
24楼
潜污泵在集水池安装有标准图,尺寸不是大家想当然的1000x1000x1000或1000x1000x1500.
大家可以看看,严谨一些。
回复
25楼
我做的集水坑潜污泵都是一用一备,积水坑1500*1500*1000
回复
26楼
一用一备,委托给电力专业的容量是一台的容量,警戒水位两台水泵同时启动,那应该是两台泵的功率
回复