400x100与400x200电缆桥架有什么区别?
400x100与400x200电缆桥架有什么区别?
22楼
请查询电缆设计规范及桥架规范,选择桥架是有条件的。
回复
23楼
高度有差别啊,一个是100另一个是200,单位MM
回复
24楼
桥架的敷设是和填充率有关的
回复
25楼
昏倒,大哥,你别误导别人,照你的算法400x100桥架是不是能放7根240电缆啊?(假设不考虑容积率)实际上你放四根就不错了。
算桥架宽度应该按直径算,容积率按面积算的。大电缆建议一排缚设,不要叠起来,这样缚设、散热都方便。
回复
26楼
算桥架宽度应该按直径算,容积率按面积算的。大电缆建议一排缚设,不要叠起来,这样缚设、散热都方便。
有点门到了,电缆打弯时和电缆平铺是所占的面积是不同的,如果仅用直线段考虑,到了拐弯的地方,就不够了。
此外,电缆在桥架内交叉的可能行极大,在电缆出桥架的地方,这就占用了高度,所以,桥架一定要在直线段的基础上放大一个级别。
回复
27楼
桥架的宽度相同,高度不同. 桥架应根据电缆的数量.使用环境等条件选用.我单位选用的都是大跨距的桥架,6米长的.
回复
28楼
支持26楼 400mm为桥架宽度 100mm、200mm为桥架高度
确定电缆根数 再依照各型号查出每根直径 尽量满足大电缆都在一层 为了利于散热 或者有可能出现电缆叠加 所以在高度上有所不同
回复
29楼
桥架的选择是要计算的,要根据电缆的跟数和电缆的外径确定
回复
30楼
支持25楼,随便提醒一下9楼:8楼是在说反话:lol
回复
31楼
宽度400,高度100另一个200.在线缆多或电缆大散热空间不够时选400*200的。
桥架的选择是要计算的,要根据电缆的根数和电缆的外径确定,一般不超过桥架截面积的50~60%
回复