我们集团领导为了美观,一直要求把热力站设在地下室,问下前辈们这样行吗?如果不行,出自那个规定?小弟刚毕业,做甲方,望前辈们帮帮忙!先谢谢了!!!
我们集团领导为了美观,一直要求把热力站设在地下室,问下前辈们这样行吗?如果不行,出自那个规定?小弟刚毕业,做甲方,望前辈们帮帮忙!先谢谢了!!!
2楼
是热交换站,这边集中供热,我也查规范没有查到一定要在地上这一说,可热力公司说坚决不能设在地下,集团领导坚持说要放在地下,我们加在中间不知道怎么说。
回复
3楼
可以放在地下室
很常见的
回复
4楼
当然可以放地下了,并且现在很多小区都只给你地下室用来建站,放在上面太吵.
回复
5楼
最完美的换(冷)热站是建设在地下室,其次是建设在楼顶上!:(
回复
6楼
可以只是要考虑排水,另外建在地下室如果跑水就很危险了,人跑不出去 还有必须要有两个门
回复
7楼
锅炉都能在地下(当然有一定条件),换热站为什么不能
回复
8楼
可以的 我们公司的换热站 90%是放在地下的 水水换热 有的还在地下2层。。。
咋不能放。。。。
回复
9楼
你和热力公司争啥?要是有文件规定,那就执行;要是没文件规定,那就公关,不过就是那么点事。做甲方的,不和衙门搞好关系怎么能行呢?
回复
10楼
为什么不可以呢?
回复
11楼
我看见过这样一句话,说是热力站不宜设在地下室,特别是主题是民用居住性质的建筑,能解释下为什么吗?
回复