我厂某一车间进线柜使用了PDM仪表做测量监测,发现电压显示正常,但电流显示不正常.有时三相都,有时一相有其它为0,有时二相有,其它一相为0,有时全为0,有那位朋友知道,请帮助我.谢谢
我厂某一车间进线柜使用了PDM仪表做测量监测,发现电压显示正常,但电流显示不正常.有时三相都,有时一相有其它为0,有时二相有,其它一相为0,有时全为0,有那位朋友知道,请帮助我.谢谢
免费打赏
szc926
2010年08月02日 14:01:26
2楼
二次线的电流都正常吗
三个回路是不是同时使用的
回复
shenzhen_aut
2010年08月02日 17:30:47
3楼
:time: :time:
1、检查三个CT的接线是否牢固,你说的情况貌似接触不良。
2、可能用电情况就是如此,三相不平衡,得了解设备用电。
3、以上都不是,那就是仪表故障。
回复