R134a的制冷系统高低压应该保持在多少
shanghaihengou
2008年09月12日 23:22:50
只看楼主

我们都是用的R22,后来因为有种压缩机要用得是R134a,我觉得所以要除去压缩空气中的水分,他们的高低压应该是有区别的?

我们都是用的R22,后来因为有种压缩机要用得是R134a,我觉得所以要除去压缩空气中的水分,他们的高低压应该是有区别的?
免费打赏
荣昌制冷
2008年09月13日 08:57:48
2楼
没看懂什么意思。
回复
shanghaihengou
2008年09月15日 22:52:04
3楼

如果我把原来充F22制冷剂的系统,充入F134a的话,它的高低压值还应该跟F22一样吗?
回复
yzhchlan
2008年09月16日 09:19:24
4楼
比R22系统的高低压值低。
回复
yzhchlan
2008年09月16日 09:20:05
5楼
再请问一下,这位朋友问这个问题的目的是什么?
回复
shanghaihengou
2008年09月16日 11:35:50
6楼
我们做的制冷系统都是加入的F22制冷剂,低压是在4公斤左右,高压是在16左右。现在要做一台压缩机是加F134a的系统,我想知道要到达和前者的制冷效果,它的的高低压是不是和前者应该一样。
回复
荣昌制冷
2008年09月16日 13:40:11
7楼

不能一样!R22在4公斤表压力时的相对应温度约为0度,而R134a在4公斤表压力时的相对应温度约为+15度,效果怎么会一样?!
回复
shanghaihengou
2008年09月16日 19:54:10
8楼
谢谢,我知道了,如果是这样的话,那相对应的压力应该要低!
回复
wangfei-2008
2008年09月16日 22:40:57
9楼
R134A只相当于R22机组运行能力的百分之60,要实现同样制冷量,压缩机和蒸发器,冷凝器必须更改和加大,运行高压大约8-10公斤,低压2-3.5公斤
回复
wangfei-2008
2008年09月16日 22:42:06
10楼
顺便问下,楼上朋友是做什么机子的?
回复
shanghaihengou
2008年09月16日 23:18:44
11楼
用在压缩空气中的冷冻干燥(除水)机!
回复

相关推荐

APP内打开