多层住宅小区(无公共建筑)室外消火栓用水量问题?
sixuegang
sixuegang Lv.2
2005年03月18日 09:37:48
只看楼主

多层住宅小区室外消火栓用水量是参照〈建筑设计防火规范〉表8.2.1“城镇、居住小区室外消防用水量”————一次灭火用水量〈2.5万人15L/S;还是参照表8.2.2-2“建筑物的室外消火栓用水量”————最大一幢单体民用建筑体积20000~50000立方米25L/S?两者之间差距10L/S,但是15L/S可以只接一路市政管道并且枝状设置室外消防管道,25L/S就必须接两路市政管道或者设置室外消防水池——————好大的代价哦!

多层住宅小区室外消火栓用水量是参照〈建筑设计防火规范〉表8.2.1“城镇、居住小区室外消防用水量”————一次灭火用水量〈2.5万人15L/S;还是参照表8.2.2-2“建筑物的室外消火栓用水量”————最大一幢单体民用建筑体积20000~50000立方米25L/S?两者之间差距10L/S,但是15L/S可以只接一路市政管道并且枝状设置室外消防管道,25L/S就必须接两路市政管道或者设置室外消防水池——————好大的代价哦!
免费打赏
cyq6977565
2005年04月22日 09:25:46
12楼
按大的计算,做两路进水好了,其实地方自来水公司只给你一路进水,这个与消防有冲突!!
回复
zhouasia
2005年04月22日 09:58:56
13楼
这个就是问题了!自来水公司只给一路进水。因为这样他们好管理。消防上如果不是两路进水的话就需要设置水池,那就是说所有小区只要不能两路进水都必须设置消防水池了!
回复
ssffyy
2005年07月27日 22:13:11
14楼
我觉得也是按25L/S,来计算,而且,规范上明确,室外消防用水量不超过15L/S时,可布成支状。如果以15L/S来计的话,还是要两路进水,构成环状管网的。
回复