请教
al328
al328 Lv.2
2008年09月15日 08:35:00
只看楼主

甲方问:插座一般为3X4平方线,其中PE接地线改用2.5平方的可以吗?为什么?:)

甲方问:插座一般为3X4平方线,其中PE接地线改用2.5平方的可以吗?为什么?:)
免费打赏
炊烟111111
2008年09月15日 11:42:53
2楼
我认为是可以的,从电缆手册上查就可以了
回复
zy628
2008年09月15日 11:43:39
3楼
k可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
al328
2008年09月15日 14:52:15
4楼
可以吗?我查最新规范可是说 <16平方的线保护线和相线要同截面的.就是不知道怎么算出来的
回复
mr_yon
2008年09月15日 20:23:24
5楼
标准已经说的很清楚了,16平方以下与相线同截面.
回复
老灰兔子
2008年09月15日 21:40:29
6楼
请教楼上两位,不知16平方的线如何接入插座中呢?
回复
mr_yon
2008年09月20日 15:02:29
7楼
楼上的没说,我先回答:
你已经说了设计是3*4平方的,我也说了,16平方以下,与相线同截面,我不知道你是怎么理解3*4和16平方以下的.
回复
hanqiangding@co163
2008年09月20日 16:23:08
8楼
标准已经说的很清楚了,16平方以下与相线同截面.
按规范!!!