2楼
个人认为不行哦!喷射砼强度达不到梁的要求吧
回复
3楼
前几天在工地试了一下,因为太脏被甲方否定了。喷射混凝土强度一般能达到C25左右,用于加固梁底自我感觉应该没问题。
回复
4楼
喷射混凝土加固实际上仍是加大构件截面加固法,新喷上的混凝土恒载仍作用与原构件,采用喷射混凝土与钢筋的强度等级,不应低于原结构的强度等级。
与新工艺比较我只说两点 1.施工麻烦 2.浪费大
建议考虑一下新材料 使用高强砂浆 强度好像可以到M50 施工方便省时省力
有时间打我电话13574198050 给你传点资料和案例
回复
5楼
应该能,《喷射混凝土加固技术规程》CECS161:2004上面好像讲的有,还可以加纵向受力钢筋的。
回复
6楼
恩,是个好东西。先收藏,今后有用呢!
谢谢了!
回复
7楼
恩,是个好东西!《喷射混凝土加固技术规程》CECS161:2004上面有
谢谢了!
回复
8楼
规范上有,不一定施工方便,也就不一定真的适合,希望有经验的朋友给解释解释
回复
9楼
这个我认为可能不好做,施工不大好操作,但没具体试过,不知道有没有用过的
回复
10楼
个人感觉梁底喷射?浪费太大了吧?!
回复
11楼
前几天在工地试了一下,因为太脏被甲方否定了。喷射混凝土强度一般能达到C25左右,用于加固梁底自我感觉应该没问题。
回复