请教各位大大,高压柜跳闸现象
renqingkuang
2008年09月16日 09:37:59
只看楼主

各位大大请帮忙分析下.小弟公司内的高压进线有2路20KV.2路20KV的进线总柜在一间高压室内,再分别由高压出线柜送到两个厂区(A区8300KVA和B区7100KVA). A区有两个高压变配所,A1变配所有2台变压器(1000KVA和800KVA),A2变配所是3台变压器(2500KVA和2台2000KVA).这次在9.14号的4:10分左右,A区的高压进线总柜跳闸,显示是过流保护,同时A2变配所内的事故音响报警显示是1#2500KVA变压器和2#2000KVA变压器过流速断保护.但变压器前ABB高压柜却没有故障显示.检查后无异常现象.4:40分送电运行正常.到了6:40又再次跳闸,故障显示还是和前面一样.再次检查后送电,运行正常至今.请大大帮忙分析下什么原因跳闸?

各位大大请帮忙分析下.小弟公司内的高压进线有2路20KV.2路20KV的进线总柜在一间高压室内,再分别由高压出线柜送到两个厂区(A区8300KVA和B区7100KVA).
A区有两个高压变配所,A1变配所有2台变压器(1000KVA和800KVA),A2变配所是3台变压器(2500KVA和2台2000KVA).这次在9.14号的4:10分左右,A区的高压进线总柜跳闸,显示是过流保护,同时A2变配所内的事故音响报警显示是1#2500KVA变压器和2#2000KVA变压器过流速断保护.但变压器前ABB高压柜却没有故障显示.检查后无异常现象.4:40分送电运行正常.到了6:40又再次跳闸,故障显示还是和前面一样.再次检查后送电,运行正常至今.请大大帮忙分析下什么原因跳闸?
总高压室内A区进线柜后还有到A1和A2的高压出线柜.为什么变压器保护高压柜没有动作,高压室内的出线柜没动作,却跳总进线柜.(继电保护的设定参数 供电局提供的,07年也做过测试很正常.)
总高压室内用的柜子是欧玛嘉宝的.A1和A2变压器保护用的高压柜是ABB的.跳电后联系施工方来看过,说可能是三相不平衡造成.小弟公司内9.14基本停产,就是大量的烘箱开着保温状态,烘箱是2相200V的,平时低压总柜上三相电流也确实是不平衡,但是一直是波动的.但平时也是不平衡状态没跳电,为什么用电负荷小了反而跳呢?

[ 本帖最后由 renqingkuang 于 2008-9-16 09:39 编辑 ]
免费打赏
renqingkuang
2008年09月16日 17:13:31
2楼
顶上去,懂行的大大帮下忙啊.
回复
guanz
2008年09月16日 17:58:38
3楼
“A2变配所内的事故音响报警显示是1#2500KVA变压器和2#2000KVA变压器过流速断保护”却不跳ABB高压柜断路器,你那信号从哪来啊?
回复
lingxuct
2008年09月16日 22:07:52
4楼
“A2变配所内的事故音响报警显示是1#2500KVA变压器和2#2000KVA变压器过流速断保护.但变压器前ABB高压柜却没有故障显示”,这“事故音响报警显示”是装在哪的?
“为什么变压器保护高压柜没有动作,高压室内的出线柜没动作,却跳总进线柜.(继电保护的设定参数 供电局提供的,07年也做过测试很正常.)”
本人是企业内搞电的,接触地方电力部门的机会也不少,但我们公司的做法和我个人想法一样,对他们做的继电保护是不放心的,就是他们做的地方,我们总会按自己计算的重做一次。
回复
renqingkuang
2008年09月17日 08:50:16
5楼

这个 信号是从ABB的继电保护里面采样得来的.
回复
renqingkuang
2008年09月17日 08:51:19
6楼

装在A2变配室内的.
自己算也没用啊,你要同过他们省查的,不给你送电还是要听他们的.

[ 本帖最后由 renqingkuang 于 2008-9-17 08:52 编辑 ]
回复
juju-snz
2008年09月17日 09:48:20
7楼
报警信号是从ABB的继电保护里面采样得来的,那么,过流速断保护的接点只给到了信号回路,难道没有给开关柜的跳闸回路?你查一下,一般情况下,速断信号是要给跳闸回路的.
回复
renqingkuang
2008年09月17日 12:49:20
8楼

小弟认为跳闸信号是给ABB的保护器的,不然通电前做的过流,零序保护试验不可能通过啊,可能不到ABB保护的设定值吧,但满足总进线保护器的跳闸设定值了.问题是不是上下级保护的设定有问题...
回复
chencheng330
2008年09月17日 15:11:09
9楼
查A到A2供电线路
没捡个死猫什么的啊