伸缩节?
subway5
Lv.2
2008年09月16日 14:18:58
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请问地下隧道区间消防水管使用球墨铸铁管(承插式) ,过沉降缝的时候是否要用设置伸缩节?有没有规范可依?请各位大虾不吝赐教!相当期待高人的解答。
请问地下隧道区间消防水管使用球墨铸铁管(承插式) ,过沉降缝的时候是否要用设置伸缩节?
有没有规范可依?
请各位大虾不吝赐教!
相当期待高人的解答。
免费打赏
caitan88
2008年09月21日 20:33:16
2楼
不用。承插式球管可以借转
回复
subway5
2008年09月22日 16:20:53
3楼
谢谢啊。
在那里可以找到条文规定吗?
回复
ywb743
2008年09月22日 20:00:38
4楼
我觉得最好还是设一个,万一沉降缝沉降严重的话就要爆管了,呵呵呵
回复
biaobiao1456
2008年09月22日 22:49:12
5楼
我认为应该设置一个伸缩节 防止爆管