请教前辈们:外网管道直埋是不是埋在冻土层下就行了?还有什么特殊的要求吗?我现在做的这个是帮导师做的项目在徐州,管道中心线至地面600足够了吧?冻土层才240啊,这个地方不想挖太深啊,地下水位特别浅。。。请大家指教!
请教前辈们:外网管道直埋是不是埋在冻土层下就行了?还有什么特殊的要求吗?我现在做的这个是帮导师做的项目在徐州,管道中心线至地面600足够了吧?冻土层才240啊,这个地方不想挖太深啊,地下水位特别浅。。。请大家指教!
12楼
我也觉得有保温的采暖管道敷设跟冻土层没啥关系.主要考虑车道下管道敷设安全问题就行了
回复
13楼
管道中心线至地面600足够了吧?恐怕不行。
回复
14楼
厂区内,确保不受到外力破坏,没有问题
回复
15楼
可以的
东山管道 助您工程顺利 高压电力管道 通讯光缆管道 给水 燃气管道 地暖管 15833332338
回复
16楼
管线过路等地方埋深要求1000,这个埋深肯定不行
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
回复
17楼
看一下《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010表8.2.11-1
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
,里边有详细要求
回复
18楼
《CJJ34-2010城镇供热管网设计规范》对此有明确规定啊,车行道下管顶覆土深度不小于0.7m。而且《城镇直埋供热管道工程技术规程CJJT81-98》规定距离道路路面不小于0.70m。
你可以算算埋深啊,小于0.5m的覆土深度都要考虑管道的动荷载了。
而且管顶怎么着也得比最大冻土深度要深吧。
这里面的事挺麻烦的。如果好好计算的话
回复
19楼
06R503图集5-4有具体要求,还应保证管道不发生纵向失稳
回复
20楼
采暖管道有保温
和冻土深度没有必然联系
600深度太浅
局部有一小段还行
局部处理一下就行了
全部用这个埋深不合适
直埋管道的竖向稳定性对埋深有要求
敷设位置
如是否在车行道下
也有关系
回复
21楼
过路段要加套管,而且埋深考虑荷载,冻土层240mm一般是不准确的,每年冬天都有几天是很冷的,我们一般要求700mm一下,而且过路加套管