板底钢筋是否可以每块板内分别断开?
mengdeheliu91
2008年09月16日 21:46:48
来自于建筑施工
只看楼主

感觉现在的设计上只要配筋一样就一下全部拉通,不知道实际中可不可以每跨断呢?有相关规范要求没有呢

感觉现在的设计上只要配筋一样就一下全部拉通,不知道实际中可不可以每跨断呢?有相关规范要求没有呢
免费打赏
ltw96
2008年09月16日 21:56:11
2楼
当然可以了。没有规定说不可以。
前提是板底标高是相同的。
回复
zhanshen00000007
2008年09月17日 13:25:06
3楼
上贴一般是不可以的,如果楼板的钢筋,下帖分具体点,有些可以,甚至深入墙只有5D都是可以的,但上铁你要注意。楼基础底板的钢筋就不要断开了,2楼的哥们回答太不合适了。建议楼主学学规范,好好看看,补补结构力学
回复
www2906
2008年10月22日 18:09:57
4楼
计算时板的受力是以梁为支座的,下铁完全可以。上铁要是有负弯矩钢筋时,不能断开
回复
wanwenqi12345
2008年10月23日 10:03:18
5楼
板的底筋是可以不断开的,因为板的底筋是按简支计算的,而扣筋在任何时候都不可以在支座处断开,在边支座处也要伸出支座一半以上为宜
回复
ljz728
2008年10月31日 09:40:51
6楼
分离式配筋的锚固强度不如拉通的好
如果板底标高一致的话,最好是拉通。
板上的负筋,是不允许断开的。
回复
zlixiuming1981
2008年11月04日 10:49:14
7楼
说的太含糊,不清楚,不明白,还是先顶一下吧.谢谢.:) :) :) :) :) :) :) :victory: :victory: :victory:
回复
quangzh
2008年11月06日 16:23:00
8楼
板底钢筋断开好像有点费工费料吧
回复
wang3737
2008年11月06日 19:02:56
9楼
板的底筋是可以不断开的,因为板的底筋是按简支计算的,而扣筋在任何时候都不可以在支座处断开,在边支座处也要伸出支座一半以上为宜
回复
zfllfyp
2008年11月06日 20:05:21
10楼
现浇楼板的下部纵向受力钢筋可以在支座处断开而进行锚固的;板上部的负弯矩(俗称也叫“趴筋”或“扣筋”)是不允许在板的支座处断开,应连续通过支座,骑在支座上;假如设计不是太保守,板的上部钢筋是通长双向的(就是说板上部设置贯通纵筋,有时兼作负筋)的话,上部贯通纵筋应在板跨中1/2区段内截断搭接;总的原则是“能通则通,不能通的时候,在受力较小处截断再接长”!
回复
zfllfyp
2008年11月06日 20:06:53
11楼
现浇楼板的下部纵向受力钢筋可以在支座处断开而进行锚固的;板上部的负弯矩(俗称也叫“趴筋”或“扣筋”)是不允许在板的支座处断开,应连续通过支座,骑在支座上;假如设计不是太保守,板的上部钢筋是通长双向的(就是说板上部设置贯通纵筋,有时兼作负筋)的话,上部贯通纵筋应在板跨中1/2区段内截断搭接;总的原则是“能通则通,不能通的时候,在受力较小处截断再接长”!!