板底钢筋是否可以每块板内分别断开?
mengdeheliu91
2008年09月16日 21:46:48
来自于建筑施工
只看楼主

感觉现在的设计上只要配筋一样就一下全部拉通,不知道实际中可不可以每跨断呢?有相关规范要求没有呢

感觉现在的设计上只要配筋一样就一下全部拉通,不知道实际中可不可以每跨断呢?有相关规范要求没有呢
免费打赏
stankovic
2012年05月12日 17:37:46
12楼
现浇楼板的下部纵向受力钢筋可以在支座处断开而进行锚固的;
板上部的负弯矩(俗称也叫“趴筋”或“扣筋”)是不允许在板的支座处断开,应连续通过支座,骑在支座上。
这个在pkpm生成的板配筋上面表示的很清楚 就力学原理上还不是很清楚.
回复
无间道
2012年05月13日 07:09:46
13楼
设计的这种表达方法是一种简化表示的形式。实际上都应开始根据钢筋的标准定尺情况与板块的尺寸情况来下料施工的。不是设计不对。是设计缺少施工及原材料方面的基本知识。所以断开时一定要断开的,只是断开的位置一定要满足贵方的规定,还要考虑经济性的问题。
回复
richard1128
2012年05月14日 10:33:03
14楼
可以的,建议在梁部位将板筋弯起锚入梁内
回复
1xxxxy
2012年05月14日 15:02:47
15楼
施工规范 、各种施工机械性能表 和各种施工方案、组织设计、安全措施 。
回复
zzs05301235
2012年05月25日 14:45:20
16楼
能通则通,这是结构设计的基本出发点!
回复
qiwulun2006
2012年05月27日 20:14:26
17楼
“能通则通”不是力学计算的要求,是为了让现场实际情况更符合设计所采用的简化模型。毕竟设计不考虑什么绑扎,螺栓之类的。只简化一个通长的梁或者板来计算,现场当然是搭接啦,连接啦少一点还是好。

我个人觉得,对于板底筋,只要锚固够,每跨都断也没事,谁也没理由说什么
回复

相关推荐

APP内打开