无机房电梯荷载如何输入?
咸鱼翻身
2008年09月17日 09:15:42
只看楼主

无机房电梯荷载如何输入?最近做的一个工程,有无机房电梯,以前一直没有做过这个东西请问无机房电梯的荷载输入在什么地方~~ 急~~~~呀

无机房电梯荷载如何输入?最近做的一个工程,有无机房电梯,以前一直没有做过这个东西
请问无机房电梯的荷载输入在什么地方~~ 急~~~~呀
免费打赏
liunh-01
2010年06月10日 00:45:36
12楼
有吊点的位置的楼板上输入面荷,
回复
liunh-01
2010年06月10日 00:46:01
13楼
楼板可适当加厚,一般我们都做150,然后双层双向配筋
回复
huanghaijiang
2010年06月16日 19:37:15
14楼
在有吊点的位置的楼板上输入面荷载
回复
yuwx
2010年06月19日 16:59:41
15楼
机房层板是要做厚点的
回复
slow1978
2010年06月20日 15:21:11
16楼
在无机房电梯要布吊钩的那块按7KN/M2输活载(同意)
回复
fans75862538
2010年06月20日 16:47:33
17楼
目前刚遇到一个无机房的电梯,感谢楼各位的指点!
回复
yjjhyjjh
2010年06月20日 18:31:00
18楼
怎么评价的人这么少?也不知道好不好,下来看看,再回来评价!
回复
lypnjtu
2010年06月21日 14:55:27
19楼
无机房电梯有些厂家会要求你留空他做钢梁,要在梁上输集中力。每个50kn左右,要看厂家样本而定
回复
thy1970
2010年06月25日 17:19:30
20楼
按7Kn /m2输入那是按有机房的机房活荷载输入的,对于无机房的应按电梯样本把荷载按集中力传到机房边的受力梁上,这样对梁的计算是准确的,楼板可适当加厚,一般我们都做150~200,然后双层双向配筋
正确
回复
xiaohaibenabc
2010年06月26日 10:27:33
21楼
电梯荷载有运行荷载和检修荷载
如果有设备提供就按照提供的输入
如果没有
运行荷载输入100KN
吊钩输入30KN
回复

相关推荐