我们外界空气的含尘浓度是多少?
我们外界空气的含尘浓度是多少?
我们外界空气的含尘浓度是多少?
怎么书上说一般都是17.5*10^7pc/m3,而我一般用激光洁净度测试仪测只有 14*10^6pc/m3,相差一个数量级啊
发布于
2008-09-19 21:34:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhoudashui
乘以10只是单纯的把0.1cf变成1.0cf的量,即1个立方英尺,如果你是看ISO标准的,还要把立方英尺转换到立方米M3.就是把227在运行1分钟后的数据乘以10再乘以系数35.29,才是你要的数据(如果你时间充裕,建议你把仪器运行时间改到10分钟,这时的数据直接乘35.29.这样可以尽量避免测试误差)
2008-09-24 12:57:24
来自 PC
评论
举报
lihuajiancn
问题也解决,原来是我的仪器显示的问题,met one 227a 显示的的数据需要乘以10的
2008-09-24 12:01:24
来自 PC
评论
举报