关于高层的问题
weixiaoliang1
2008年09月21日 14:42:06
只看楼主

剪力墙结构三级抗震的时候,底部加强区构造边缘构件的箍筋最小直径6,最大间距150,而我用直径8间距200的可以不?这样约束边缘构件的配箍率大于6@150,但是是不是满足规范呢?

剪力墙结构三级抗震的时候,底部加强区构造边缘构件的箍筋最小直径6,最大间距150,而我用直径8间距200的可以不?这样约束边缘构件的配箍率大于6@150,但是是不是满足规范呢?
免费打赏
andi_li
2008年09月22日 14:44:29
2楼
我认为不能这样考虑 同样期待叫权威的说法
回复