08专业案例考试
cat101
cat101 Lv.2
2008年09月21日 19:49:19
只看楼主

趁着刚考完还记得答案贴上来,大概是这样,还请大家跟上,修正和补充1、已知换热量,一次侧和二次侧进出口温度,传热系数。求换热面积。2、一超市用燃气热风采暖,安装高度4米,距人头顶2.5m;维护结构热负荷100kw,效率1=0.9;建筑面积1000m2。求3、水源热泵冷负荷量好像是561kw,它的制冷EER=5.6,制热的cop值4.7,求制热时从水里获取的热量4、三个不同房间有不同的新风量和送风量,求送新风所占送风量的比例

趁着刚考完还记得答案贴上来,大概是这样,还请大家跟上,修正和补充
1、已知换热量,一次侧和二次侧进出口温度,传热系数。求换热面积。
2、一超市用燃气热风采暖,安装高度4米,距人头顶2.5m;维护结构热负荷100kw,效率1=0.9;建筑面积1000m2。求
3、水源热泵冷负荷量好像是561kw,它的制冷EER=5.6,制热的cop值4.7,求制热时从水里获取的热量
4、三个不同房间有不同的新风量和送风量,求送新风所占送风量的比例
5、绘制一次回风焓湿图,上下午都考了。已知室内状态点,25度和60%;热湿比e=10000;露点温升1度送风。
6、公建节能5.2.8的计算题,基本套公式就可以。
7、兰州地区的建筑体形系数0.28,360mm墙体(已知λ),还有个材料忘了,求多厚的保温材料能满足要求。
想想先再来
免费打赏
bbc_4_4
2008年09月22日 13:59:44
22楼
●上午18 有A B两房间,A为外区,B为内区,室外空气温度-12 C,室内温度18度,A房间外围护结构散热量为9KW,A。B房间发热量均为2KW,两房间分别送风量3000m3/h,,送风温度为30度,求两房间的温度
A, A房间22度,B房间32度 B, A房间21度,B房间30度
C, A房间19度,B房间32度 D, A房间19度,B房间33度
答案为 A
●12米的排气筒那个,注意规范里有一条规定是不足15米排气筒的,按限值50%计
如果严格按规范来做,没有答案,只能不考虑限值50%,计算结果为0.32 选D
●水源热泵冷负荷量好像是361kw,它的制冷EER=5.6,制热的cop值4.7,求制热时从水里获取的热量
计算时按制冷制热时压缩机功率不变,则计算式为(Q/5.6)*3.7
●上午有题是关于关闭一用户,求其他两户的水流量.关闭一户后其他两户的流量均增加,为一致等比失调
答案为B
●已知制冷量,利用制冷系数求氨单级压缩的冷凝器的负荷。
压缩机标况的工作温度为-15/30℃,由此可得其制冷系数为5.73,冷凝器的负荷Qk=Q0(1+1/5.73)

[ 本帖最后由 bbc_4_4 于 2008-9-22 17:55 编辑 ]
回复
tju790801
2008年09月22日 14:21:07
23楼
加平衡阀那道题:我认为只需要在2加,理由是2和3并联,加了阀以后,2的阻力为50+30,3是90,不平衡率在15%以内。然后这两个并联环路总的阻力可以算出来大概是42左右,和1并联,1的阻力是40。这样就平衡了
噪音叠加题,算出来应该是86.6
水源热泵冷负荷量是361kw,制冷EER=5.6,制热cop值4.7,求制热时从水里获取的热量?这个题其实很简单,先算出电功率为361/5.6=64.5,然后总热量=64.5*4.7=303,用303-64.5=238
回复
freecool
2008年09月22日 14:34:35
24楼
醇的衍生物?《工业企业设计卫生标准》中第三页直接提到的就是醇,没有“醇的衍生物”一说。sorry
回复
deepstoh361
2008年09月22日 14:48:29
25楼
我认为平衡阀那题,不考虑干管阻力,则三个并联环路的两端阻力损失相同,应都是90PA,但这样2,3环路就会出现超流量,所以要使它们在额定工况下工作,应用平衡阀消耗掉多余压头。
回复
cscecjz
2008年09月22日 14:53:29
26楼
丙烯醇有毒啊,你在网上搜一下
回复
jh02206
2008年09月22日 14:54:07
27楼
动力阴影区那题可以由教材算出动力阴影区的影响范围,背风面的影响范围是7.8米,所以应选最后一个排到背面8米以上高度.
回复
7fish
2008年09月22日 15:35:37
28楼
16.还有个跟换热器有关的,蒸发温度0度。冷水进出口温度12/7度。知道传热系数,我的答案是86m2和138m3/h
回复
gongmingqi
2008年09月22日 15:36:57
29楼
丙烯醇属于有毒物质,见化工采暖通风与空气条件设计规定
回复
7fish
2008年09月22日 15:43:15
30楼
题目是这样吧?水源热泵冷负荷量是356kw,制冷EER=6.5,制热cop值4.7,求制热时从水里获取的热量?这个题我先算出电功率为356/6.5=54.8,然后总热量=54.8*4.7=257,用257-54.8=202,这里有个问题,制冷制热工况的实际输入功率其实肯定是不一样的,另外还有水泵功率也没算,但是都找不到条件,只好这么做了
回复
7fish
2008年09月22日 15:50:54
31楼
16.还有个跟换热器有关的,蒸发温度0度。冷水进出口温度12/7度。知道传热系数,我的答案是86m2和138m3/h
回复

相关推荐

APP内打开