趁着刚考完还记得答案贴上来,大概是这样,还请大家跟上,修正和补充1、已知换热量,一次侧和二次侧进出口温度,传热系数。求换热面积。2、一超市用燃气热风采暖,安装高度4米,距人头顶2.5m;维护结构热负荷100kw,效率1=0.9;建筑面积1000m2。求3、水源热泵冷负荷量好像是561kw,它的制冷EER=5.6,制热的cop值4.7,求制热时从水里获取的热量4、三个不同房间有不同的新风量和送风量,求送新风所占送风量的比例
趁着刚考完还记得答案贴上来,大概是这样,还请大家跟上,修正和补充
1、已知换热量,一次侧和二次侧进出口温度,传热系数。求换热面积。
2、一超市用燃气热风采暖,安装高度4米,距人头顶2.5m;维护结构热负荷100kw,效率1=0.9;建筑面积1000m2。求
3、水源热泵冷负荷量好像是561kw,它的制冷EER=5.6,制热的cop值4.7,求制热时从水里获取的热量
4、三个不同房间有不同的新风量和送风量,求送新风所占送风量的比例
5、绘制一次回风焓湿图,上下午都考了。已知室内状态点,25度和60%;热湿比e=10000;露点温升1度送风。
6、公建节能5.2.8的计算题,基本套公式就可以。
7、兰州地区的建筑体形系数0.28,360mm墙体(已知λ),还有个材料忘了,求多厚的保温材料能满足要求。
想想先再来
32楼
18题选B,21,30
回复
33楼
18题选B,21,30;是如何计算的?
回复
34楼
A房间温度计为ta,B房间温度计为tb,送风温度计为ts:
c.m.(ts-ta)=7
c.m.(tb-ts)=2
c取1,m=1,则
ts-ta=7
tb-ts=2
A, A房间22度,B房间32度 B, A房间21度,B房间30度
C, A房间19度,B房间32度 D, A房间19度,B房间33度
答案中只有B正确,不知道对不对啊!
[
本帖最后由 kxc027 于 2008-9-22 19:19 编辑 ]
回复
35楼
18题没给出送风温度30°吧
回复
36楼
这条要详细研读规范,教材上的文字和规范有出入。个人认为,只要含有丙烯醇、三氧化二硫等物质排放浓度的稀释,所有物质都是要各自稀释到允许浓度,然后累加的,并不是一部风累加,一部分舍弃。
回复
37楼
排风要位于动力阴影区以上,关于动力阴影区,可以按建筑高度乘以角度的正弦得到,我懒得查正弦角度,印象中是不是30°,所以高度应该在4.5m以上,并且答案中有两个动力阴影区之上的高度选项,应该是在这两个里面选吧,怎么可能选到侧面去了!
回复
38楼
下午的给出铸铁散热器K值的计算公式,Q=2200W,求片数
K值指数应该改为0.3几吧,算出来24.几,取25,不知道对不对啊
[
本帖最后由 kxc027 于 2008-9-22 19:16 编辑 ]
回复
39楼
制冷EER=6.5,应该是5.6吧,我算的同23楼,不知道对不对
回复
40楼
我当时没计算出来。今天请教了我同事,计算过程可能是:根据18度时的围护结构热负荷9kW,计算得到k*A=9/(tn-tw)=0.3。送风后,A房间负荷有变化,因为温差变了,k*A*(ta-tw)-2=1.01*【1.2*3000/3600】*(30-ta),计算得ta=21.91度。B房间增加的温度=2/(1.01*1.2*3000/3600)=1.98度。
[
本帖最后由 freecool 于 2008-9-23 14:32 编辑 ]
回复
41楼
我记得上午最后一题是关于天然气的采暖和燃气灶问题,需要查一个同时使用系数
回复