2008注册专业考试考点汇总(回忆起来的)
flyingstar12
2008年09月21日 20:05:03
只看楼主

1.计算题:建筑的消防泵压力是从试验消火栓算还是从最不利消火栓算起。2.计算题:氧化沟加厌养选择池,求池的参数(不知道这个题是考的什么)。3.计算题:沉淀池的去除率,好像有两三道题,包括选择题,是沉淀池中间加了平隔板,计算去除率是原来的多少。4.计算题:已知污水日排放量,时变化系数,求日变化系数。5.计算题:计算清水池容积,清水池的产水为16小时,根据用水曲线去求。6.计算题:根据用水曲线求时变化系数,其中有一工厂16小时是用水的。

7.计算题:根据一个环状管网的图形,三个环,闭合差为零,计算某一管段的流量及水头损失。
8.计算题:计算岸边取水构筑物取水头部的进水孔面积,但是我没有对上答案。
9.计算题:计算岸边取水头部的什么进水孔上沿在水位保证率好像是95%时,和水面之间的高差吧,没有仔细看,不会。
10.本次考试考了好几道和取水头部有关的知识,选择有,计算有,晕死了,出题的对这个玩意感兴趣。
11.计算题:计算大口井侧壁进水的透水层的颗粒粒径。
12.计算题:计算建筑热水箱前疏水器的压力差,直接套用公式的。
13.计算题:计算热水加热器的加热面积。
14.计算题:计算医院的铸铁排水立管直径,伸顶透气的。计算选用的管径DN50即可,但是规范要求必须DN75以上,本题是小陷阱。
15.计算题:计算一个走廊的宽度,已知条件是喷头的一些数据。记不清了。
16.计算题:求立交桥附近的雨水流量,有三块地方,三个径流系数。
17.计算题:求两块地方,同时雨水流入A井,求下一段B井的设计流量。
18.计算题:已知管道的特性系数,求使用一段时间后流量改变了,再算特性系数。
19.计算题:已知污水管道充满度50%,求设计流量。
20.计算题:HCl与NaOH的中和反应,中和后PH=7,已知盐酸浓度和量,求氢氧化钠的量。
21.计算题:污水有碱度,加了硫酸铝后又加个碱性的东西中和,求加的量好像。工业废水中和的题考了好几道。

22.选择题:选择题考了至少两道跟饮用净水有关的问题,其中一个是多选,A答案为软管接出的龙头需加倒流,D答案为接出的支管需小于4米。
23.选择题:已知湿式喷头个数,雨淋喷头个数,求需要设几个雨淋阀,湿式报警阀没有问是障眼法,差点看错了。
24.选择题:竞赛池、跳水池。训练池、公共池各一个,问循环系统形式,画了四个图,只有各自独立的系统才对。
25.选择题:问冷却塔进风口面积与淋水面积之比为多少,答案在工业循环冷却设计规范里边。
26.选择题:中水各种排水的处理流程问那个是错误的,多选题,和书上的流程都不一样。
27.选择题:画了个图,为有几个地方该加阀门,而没有加。
28.选择题:土质为松软、沉降土质,且还有腐蚀性,问选用什么排水管材,多选题。
29.选择题:是问管道接口采用什么接口,好像采用半柔半刚型接口。

30.计算题:喷淋局部应用系统,7层住宅,底层100平米的游戏厅和150平米的录像厅,求常高压屋顶水箱的容积。
31.选择题:中药材库房的灭火器布置最大距离。找规范半天没有发现中药库房有啥特殊布置,选了个20m。
32.计算题:屋面雨水问题,问溢流设置的流量。

有个题是热水耗热量的,给的蒸汽的压力是0.07MPa,但是由压力查温度的表格只有0.1MPa以上的,没有搞懂,直接用0.07MPa加0.1MPa,选了个温度为112摄氏度。

明天再总结,今天刚考完,身心疲惫。该休生养息了。

[ 本帖最后由 flyingstar12 于 2008-9-21 21:37 编辑 ]
免费打赏
sunxibing
2008年09月21日 20:13:17
2楼
大哥呀,简单的确实很简单,但是太少了,总共不超过10个题,别的都是坑呀,一本书肯定找不全,郁闷呀。
回复
q_g_chen
2008年09月21日 20:13:38
3楼
22.三根铸铁排水管dn75,dn75,dn100,求汇合通气管管径
回复
sunxibing
2008年09月21日 20:15:11
4楼
这个简单,是DN125,按照面积计算
回复
weisl
2008年09月21日 20:22:22
5楼

确定?我算出来不到100,选取DN100

应该先根据查表,排水立管管径确定通气管管径,基本上要缩小一号的
回复
sunxibing
2008年09月21日 20:24:01
6楼
审定通气管只有可能放大,不可能缩小,按照面积计算是规范上的
回复
小方
2008年09月21日 20:45:07
7楼
下午2.排水管道,原来n=0.012,使用若干年后同流量水损增加25%,就使用后n
回复
小方
2008年09月21日 20:46:44
8楼
高温车间三班人数80,70,50,用水定额35,求污水设计流量
回复
小方
2008年09月21日 20:47:44
9楼
南方城市新建高级小区,人数10w人,生活用水定额160,综合定额250,求该小区污水泵房设计流量
回复
renguo
2008年09月21日 20:48:20
10楼
这个简单,是DN125,按照面积计算
确定?我算出来不到100,选取DN100

应该先根据查表,排水立管管径确定通气管管径,基本上要缩小一号的
你的是对的,确实要选按照污水管先选立管,再算
直接算就over了
回复
renguo
2008年09月21日 20:49:44
11楼
南方城市新建高级小区,人数10w人,生活用水定额160,综合定额250,求该小区污水泵房设计流量
-----------------
按照综合定额算,再打0.9折,因为是南方新建高级小区
算出平均流量
再算污水总变化系数
最后求出泵房的设计流量
回复

相关推荐