2008注册专业考试考点汇总(回忆起来的)
flyingstar12
2008年09月21日 20:05:03
只看楼主

1.计算题:建筑的消防泵压力是从试验消火栓算还是从最不利消火栓算起。2.计算题:氧化沟加厌养选择池,求池的参数(不知道这个题是考的什么)。3.计算题:沉淀池的去除率,好像有两三道题,包括选择题,是沉淀池中间加了平隔板,计算去除率是原来的多少。4.计算题:已知污水日排放量,时变化系数,求日变化系数。5.计算题:计算清水池容积,清水池的产水为16小时,根据用水曲线去求。6.计算题:根据用水曲线求时变化系数,其中有一工厂16小时是用水的。

7.计算题:根据一个环状管网的图形,三个环,闭合差为零,计算某一管段的流量及水头损失。
8.计算题:计算岸边取水构筑物取水头部的进水孔面积,但是我没有对上答案。
9.计算题:计算岸边取水头部的什么进水孔上沿在水位保证率好像是95%时,和水面之间的高差吧,没有仔细看,不会。
10.本次考试考了好几道和取水头部有关的知识,选择有,计算有,晕死了,出题的对这个玩意感兴趣。
11.计算题:计算大口井侧壁进水的透水层的颗粒粒径。
12.计算题:计算建筑热水箱前疏水器的压力差,直接套用公式的。
13.计算题:计算热水加热器的加热面积。
14.计算题:计算医院的铸铁排水立管直径,伸顶透气的。计算选用的管径DN50即可,但是规范要求必须DN75以上,本题是小陷阱。
15.计算题:计算一个走廊的宽度,已知条件是喷头的一些数据。记不清了。
16.计算题:求立交桥附近的雨水流量,有三块地方,三个径流系数。
17.计算题:求两块地方,同时雨水流入A井,求下一段B井的设计流量。
18.计算题:已知管道的特性系数,求使用一段时间后流量改变了,再算特性系数。
19.计算题:已知污水管道充满度50%,求设计流量。
20.计算题:HCl与NaOH的中和反应,中和后PH=7,已知盐酸浓度和量,求氢氧化钠的量。
21.计算题:污水有碱度,加了硫酸铝后又加个碱性的东西中和,求加的量好像。工业废水中和的题考了好几道。

22.选择题:选择题考了至少两道跟饮用净水有关的问题,其中一个是多选,A答案为软管接出的龙头需加倒流,D答案为接出的支管需小于4米。
23.选择题:已知湿式喷头个数,雨淋喷头个数,求需要设几个雨淋阀,湿式报警阀没有问是障眼法,差点看错了。
24.选择题:竞赛池、跳水池。训练池、公共池各一个,问循环系统形式,画了四个图,只有各自独立的系统才对。
25.选择题:问冷却塔进风口面积与淋水面积之比为多少,答案在工业循环冷却设计规范里边。
26.选择题:中水各种排水的处理流程问那个是错误的,多选题,和书上的流程都不一样。
27.选择题:画了个图,为有几个地方该加阀门,而没有加。
28.选择题:土质为松软、沉降土质,且还有腐蚀性,问选用什么排水管材,多选题。
29.选择题:是问管道接口采用什么接口,好像采用半柔半刚型接口。

30.计算题:喷淋局部应用系统,7层住宅,底层100平米的游戏厅和150平米的录像厅,求常高压屋顶水箱的容积。
31.选择题:中药材库房的灭火器布置最大距离。找规范半天没有发现中药库房有啥特殊布置,选了个20m。
32.计算题:屋面雨水问题,问溢流设置的流量。

有个题是热水耗热量的,给的蒸汽的压力是0.07MPa,但是由压力查温度的表格只有0.1MPa以上的,没有搞懂,直接用0.07MPa加0.1MPa,选了个温度为112摄氏度。

明天再总结,今天刚考完,身心疲惫。该休生养息了。

[ 本帖最后由 flyingstar12 于 2008-9-21 21:37 编辑 ]
免费打赏
renguo
2008年09月21日 20:50:46
12楼
高温车间三班人数80,70,50,用水定额35,求污水设计流量
-------------
这个比较简单,直接套公式
然后下面根据规划查时变化系数
就算好了
回复
小方
2008年09月21日 20:51:11
13楼
求小区热水耗热量,住宅300户,每户2卫生间,没卫生间1浴盆1洗脸盆,公共浴室50个淋浴器,5个洗脸盆
同时百分数100%,定额,浴盆200,淋浴300,洗脸盆50还是多少
求总耗热量
回复
小方
2008年09月21日 20:52:17
14楼
热水器出水70度,配水管末端60度,回水管末端55度,配水管损失18000w,回水损失8000w
求循环流量
回复
renguo
2008年09月21日 20:52:32
15楼
1.计算题:建筑的消防泵压力是从试验消火栓算还是从最不利消火栓算起。
-------------
这个我算的是从最大利消火栓静水压19米
高30+4+3泵扬程70米
所以俺选了水头损失16米,不知道对不?
回复
renguo
2008年09月21日 20:54:11
16楼
热水器出水70度,配水管末端60度,回水管末端55度,配水管损失18000w,回水损失8000w
求循环流量
---------------
直接带公式=配水管损失/1。13(记得不确切)/配水管温度差(回水都是没有的)
就得到小时的,换成秒的就成了
回复
boziniuniu
2008年09月21日 20:54:31
17楼
上午第一题,原系统供水4.8w每天,后加上1.6w每天供水16小时,的求kh,答案好像是1.34,选a
回复
renguo
2008年09月21日 20:55:28
18楼
2.计算题:氧化沟加厌养选择池,求池的参数(不知道这个题是考的什么)。
----------------
规范,规范上有生物处理设施防止污泥膨胀前加厌氧池子,水力停留时间按0.5~1.0H计算
回复
小方
2008年09月21日 20:55:29
19楼
曝气池平均曝气量650(可能不准确)最大900,每个曝气器使用面积0.3~0.75,曝气量0.14吧
曝气池面积1500*2个吧,求需要多少只曝气器,校核面积能不能满足要求
大概数据有不准确的地方
回复
fmss
2008年09月21日 20:56:25
20楼
一个全托养老院的地下室设置一个调节污水池,设计采用的污水泵流量是2.5m3/h,求污水池最大不得超过多少立方米。
解法(不知道对不对)
平均时流量q=qmax/Kh=1.25m3/h,
v=1.25*6=7.5m3.
回复
weisl
2008年09月21日 20:56:56
21楼

先查表确定每根立管的通气管经,在这一步,通气管基本比原立管缩小一号,
再按面积算
最后,3根合用的不小于任何一根排水立管
回复

相关推荐