大家谈谈今年注考的心得与感受
yqjcsong
yqjcsong Lv.3
2008年09月21日 21:11:44
只看楼主

先说说我的感受:我感觉比去年难度降得很多,案例的题都是基本的计算与分析,没有太复杂的,书上唯一查不到的就是上午的第一题预期接触电压的计算,但其实说白了就是简单的的电路计算而已。我觉得我的案例分析肯定能过。以上是个人感受,不知道大家的感觉如何,说出来交流交流。

先说说我的感受:我感觉比去年难度降得很多,案例的题都是基本的计算与分析,没有太复杂的,书上唯一查不到的就是上午的第一题预期接触电压的计算,但其实说白了就是简单的的电路计算而已。
我觉得我的案例分析肯定能过。
以上是个人感受,不知道大家的感觉如何,说出来交流交流。
免费打赏
dianqishi801106
2008年09月21日 21:18:57
2楼
您老厉害,我下午都觉得难死了,好不容易凑满25道,上午那个配电装置设计规范的题目,我是实在不懂,查也查不到,就是那个L1,L2,L3的东西
回复
yqjcsong
2008年09月21日 21:35:59
3楼
L1按A1值效验,L2按D值效验,L3按C值效验,这题太简单不过了,我看见这到题都差点笑晕了.
回复
yqjcsong
2008年09月21日 21:37:23
4楼
就在高压配电装置户外电气距离的效验表里查,设计手册里还有附图,对比着看再明白不过了.
回复
dianqishi801106
2008年09月21日 21:42:04
5楼
我咋一点都不懂呢,你们是不是做这方面的啊,我对了图了,也找不到哪个合适,后来胡乱选的
回复
yqjcsong
2008年09月21日 21:47:23
6楼
做过变电站的一次设计,你就懂了,MS你是建院作建筑电气的?
回复
zhuzheng
2008年09月21日 21:50:35
7楼
你们说的是发输变电吗?
回复
yqjcsong
2008年09月21日 21:52:28
8楼
是供配电的,供配电范围涉及到110kV变电站
回复
飞影道人
2008年09月21日 21:56:20
9楼

同感,3~110kv变配电室设计规范可查
回复
zhuzheng
2008年09月21日 22:16:03
10楼
让我吃一惊,我还以为我都做错了呢。
回复
xuyee2000
2008年09月21日 22:40:58
11楼

是3~110kv高压配电装置设计规范
回复

相关推荐