在网易电气潜水了这么久,从各位前辈那里学到了很多,今天也尽量回忆一下,以供来者参考。上午5个大题1、低压TN-C-S系统接触电压计算1)重复接地 2)等电位连接 3)间接反击电压 4)哪项措施不能防止间接反击 5)改TN-S系统了接触电压降低多少%1)2)3)都利用分压原理计算,可惜一直作6、10kV等级的,对0.4kV不熟,算是算了,只记得有66、110V,还有一个97V我算错了4)选RCD那项
上午5个大题
1、低压TN-C-S系统接触电压计算
1)重复接地 2)等电位连接 3)间接反击电压 4)哪项措施不能防止间接反击 5)改TN-S系统了接触电压降低多少%
1)2)3)都利用分压原理计算,可惜一直作6、10kV等级的,对0.4kV不熟,算是算了,只记得有66、110V,还有一个97V我算错了
4)选RCD那项
5)一开始没做,后来来不及了,大概算了一下38%,选了40%,估计错了
2、负荷计算
1)负荷计算,利用系数法,间断工作设备折算
2)同步电动机输出无功(功率因数超前),考虑无功增加系数,配电手册上可以找到,此处功率因数超前,求sin值应取正数,手册上公式已考虑的sin值的正负,带入数据可得到一模一样答案
3)自然平均功率因数计算
4)年有功耗电量,用平均有功×年利用小时,此处最大负荷利用小时数条件为迷惑条件,算出来63000MWh
还有一小题忘了
3、110kV变电站,两台油浸变
1)110kV变电站主变选择,考虑一、二级负荷及总负荷,选2×4万kVA
2)110kV进线最大持续运行电流,按2台主变,考虑过负荷系数1.3
3)油浸变与配电装置式的最小防火间距,查35-110变电所设计规范附录,为10m
4)考虑油水分离情况下事故油池设置,查35-110变电所设计规范附录,20%,60%
还有一小题忘了
4、电动机继电保护整定
1)保护设置,速断保护Klm为80多,不需设置纵差保护
2)接地保护整定值,好像是7.2
3)低电压保护整定
还有2个忘了:(
5、110kV中性点有效接地系统,户外变电站设备距离校验,理解各项涵义
1)B1值
2)D值
3)C值
4)避雷针保护半径,好像是13m
还有1个忘了
-----------------------------------------------------------------------下午待续