08供配电案例(上午)
bolza
bolza Lv.3
2008年09月21日 21:21:54
只看楼主

在网易电气潜水了这么久,从各位前辈那里学到了很多,今天也尽量回忆一下,以供来者参考。上午5个大题1、低压TN-C-S系统接触电压计算1)重复接地 2)等电位连接 3)间接反击电压 4)哪项措施不能防止间接反击 5)改TN-S系统了接触电压降低多少%1)2)3)都利用分压原理计算,可惜一直作6、10kV等级的,对0.4kV不熟,算是算了,只记得有66、110V,还有一个97V我算错了4)选RCD那项

在网易电气潜水了这么久,从各位前辈那里学到了很多,今天也尽量回忆一下,以供来者参考。

上午5个大题

1、低压TN-C-S系统接触电压计算
1)重复接地 2)等电位连接 3)间接反击电压 4)哪项措施不能防止间接反击 5)改TN-S系统了接触电压降低多少%
1)2)3)都利用分压原理计算,可惜一直作6、10kV等级的,对0.4kV不熟,算是算了,只记得有66、110V,还有一个97V我算错了
4)选RCD那项
5)一开始没做,后来来不及了,大概算了一下38%,选了40%,估计错了

2、负荷计算
1)负荷计算,利用系数法,间断工作设备折算
2)同步电动机输出无功(功率因数超前),考虑无功增加系数,配电手册上可以找到,此处功率因数超前,求sin值应取正数,手册上公式已考虑的sin值的正负,带入数据可得到一模一样答案
3)自然平均功率因数计算
4)年有功耗电量,用平均有功×年利用小时,此处最大负荷利用小时数条件为迷惑条件,算出来63000MWh
还有一小题忘了

3、110kV变电站,两台油浸变
1)110kV变电站主变选择,考虑一、二级负荷及总负荷,选2×4万kVA
2)110kV进线最大持续运行电流,按2台主变,考虑过负荷系数1.3
3)油浸变与配电装置式的最小防火间距,查35-110变电所设计规范附录,为10m
4)考虑油水分离情况下事故油池设置,查35-110变电所设计规范附录,20%,60%
还有一小题忘了

4、电动机继电保护整定
1)保护设置,速断保护Klm为80多,不需设置纵差保护
2)接地保护整定值,好像是7.2
3)低电压保护整定
还有2个忘了:(

5、110kV中性点有效接地系统,户外变电站设备距离校验,理解各项涵义
1)B1值
2)D值
3)C值
4)避雷针保护半径,好像是13m
还有1个忘了

-----------------------------------------------------------------------下午待续
免费打赏
purplegrape
2008年09月22日 06:01:48
12楼
3、110kV变电站,两台油浸变
还有两道题,是导体及变压器进线开关短路热效应时间,查规范可以查到的
回复
purplegrape
2008年09月22日 06:02:57
13楼
4、电动机继电保护整定
还有一道题 是过负荷保护整定值及整定时间计算
回复
purplegrape
2008年09月22日 06:06:41
14楼
5、110kV中性点有效接地系统,户外变电站设备距离校验
还有一题:油浸变压器与无防护措施的配电装置室之间的防火距离
回复
xuyee2000
2008年09月22日 09:06:18
15楼

是无防火措施
回复
mly6543488ma
2008年09月22日 10:29:16
16楼
还有一题是算自然功率因数
回复
lm2002z
2008年09月22日 11:04:21
17楼
:L :L :L :L :L :L :L :L :L
回复
ice0001
2008年09月22日 11:10:19
18楼
我计算自然功率因数是0.87
回复
mhsdy
2008年09月22日 11:21:33
19楼
5、110kV中性点有效接地系统,户外变电站设备距离校验,理解各项涵义
1)B1值
2)D值
3)C值
4)避雷针保护半径,好像是13m
这类型题05年也出过,针高40米,求变电所25米高平面的保护半径.
滚球半径怎么来的?
回复
wangsuyun1
2008年09月22日 16:40:02
20楼
方案设计阶段负荷计算常用的方法:A 单位面积功率法 B 单位指标法
C 需要系数法 D 利用系数法
同步电动机输出功率计算:Qm=Sr*q
35KV变电所主接线:内桥接线适用于变压器不经常切换,故障率较高的变电所
回复
wangsuyun1
2008年09月22日 16:46:24
21楼
针高40米,变电所25米高平面的保护半径:h<120m p=5.5除以h的平方=0.87
hx>0.5h rx=(h-hx)p =(40-25) *0.87=13
回复

相关推荐

APP内打开