三相断路器如果要加漏电保护附件,一定需要把断路器改为/4P吗?
wangyuke
wangyuke Lv.12
2008年09月22日 11:08:52
来自于断路器
只看楼主

三相断路器如果要加漏电保护附件,一定需要把断路器改为/4P吗?刚才我一个项目的负责人打电话给我,我设计的一个项目中,有3个回路的情况如下:C65N-C/3P+Vigi ELE 16A 他们说他们装好了3P的断路器和漏电保护附件,一接通断路器马上就跳,是不是需要我把断路器改成/4P的.请高手赐教.是否加了漏电保护一定就需要断开零线?感觉不对啊

三相断路器如果要加漏电保护附件,一定需要把断路器改为/4P吗?
刚才我一个项目的负责人打电话给我,我设计的一个项目中,有3个回路的情况如下:C65N-C/3P+Vigi ELE 16A
他们说他们装好了3P的断路器和漏电保护附件,一接通断路器马上就跳,是不是需要我把断路器改成/4P的.
请高手赐教.是否加了漏电保护一定就需要断开零线?感觉不对啊
免费打赏
zhangweixin68n
2008年09月22日 12:33:05
2楼
这要看所带回路是否有单相负载,如只有三相负载,正常情况下3P漏电断路器也不应该动作。
回复
老灰兔子
2008年09月22日 22:36:38
3楼
凡是负载要用到零线的三相供电线路一定要使用四极的漏电开关。

而且漏电开关后的零线不能作安全保护使用,也不能作重复接地。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2008-9-22 22:42 编辑 ]
回复
davidqwm
2008年09月23日 01:28:01
4楼
目前市场上的漏电断路器用于三相保护时,是检测3P+N,断4P的;没有断3P的
回复
gwm850303
2008年09月26日 17:39:06
5楼
N线也带电,应该也要断开。
回复
ping8524
2008年10月24日 16:52:03
6楼
漏电保护不带地线不安全啊
回复
chinawbllove
2008年10月24日 20:46:42
7楼
3楼说的对。:victory: :victory: :victory: :time:
回复
yoyof1
2010年04月21日 15:31:57
8楼
漏电保护不带地线不安全啊
回复
蛋腚
2010年04月21日 21:32:30
9楼
凡是负载要用到零线的三相供电线路一定要使用四极的漏电开关。

而且漏电开关后的零线不能作安全保护使用,也不能作重复接地。
回复
ztuo
2010年11月08日 17:29:45
10楼
剩余电流保护断路器的动作电流Ig=各相电流矢量+N线电流矢量的和,因此,单相的系统加VIGI需为2相都加,三相的系统加VIGI需为4相都加,且只能是TN-S系统。
回复
ccccyq
2010年11月08日 18:46:16
11楼
象楼主这个情况,要用4P或3P+N,不能只用3P
回复