三相断路器如果要加漏电保护附件,一定需要把断路器改为/4P吗?
wangyuke
wangyuke Lv.12
2008年09月22日 11:08:52
来自于断路器
只看楼主

三相断路器如果要加漏电保护附件,一定需要把断路器改为/4P吗?刚才我一个项目的负责人打电话给我,我设计的一个项目中,有3个回路的情况如下:C65N-C/3P+Vigi ELE 16A 他们说他们装好了3P的断路器和漏电保护附件,一接通断路器马上就跳,是不是需要我把断路器改成/4P的.请高手赐教.是否加了漏电保护一定就需要断开零线?感觉不对啊

三相断路器如果要加漏电保护附件,一定需要把断路器改为/4P吗?
刚才我一个项目的负责人打电话给我,我设计的一个项目中,有3个回路的情况如下:C65N-C/3P+Vigi ELE 16A
他们说他们装好了3P的断路器和漏电保护附件,一接通断路器马上就跳,是不是需要我把断路器改成/4P的.
请高手赐教.是否加了漏电保护一定就需要断开零线?感觉不对啊
免费打赏
z425286480
2010年11月12日 17:14:05
12楼
学习了
看看
回复
hutian63
2010年11月12日 21:02:55
13楼
也是经常AN个遇到这种情况,有时不知道为是么就跳了。
回复
jianming618
2010年11月13日 13:25:05
14楼
不管3P或者4P要注意下端是不能共用零线的,共用零线必跳
回复
liusarah
2012年11月03日 11:57:22
15楼
王老的书中有详细解释。
回复

相关推荐