洁净厂房设计规范里定义的洁净度相应的换气次数都是针对小于4米净高的情况下,如果室内净高大于4米应该如何处理? 谢谢!
洁净厂房设计规范里定义的洁净度相应的换气次数都是针对小于4米净高的情况下,如果室内净高大于4米应该如何处理? 谢谢!
2楼
我是生产FFU的 希望有机会合作
回复
3楼
换 气 次 数 变 小
回复
4楼
你的意思是,本来换气次数为20次的,换气次数变小,用16次算吗?!
回复
5楼
我们做过的净化高度8m,8级,实测10次换气,最低的是8次,就达到要求
回复
6楼
是 的
回复
7楼
能说说净高增高,换气次数减小的理由吗?总感觉净高增高,房间空间增大,气流流程远了,应该加大换气次数才好,请教房间内的风速应该是怎样的?
回复
8楼
我来试着解释一下楼上的问题
对于乱流洁净室而言,房间高度增高,可散尘量没有明显增加,按稀释的原理来看,总的风量可以是不变的,而此时房间体积增加,对应送风量不变,则换气次数需相应减小。
当然,实际情况不会像我说的这样,具体的数据我也不知道,很希望有人能多做做这方面的基础资料
回复