厂站控制控制系统中,我们的 主变是 11W变1W,在变压器保护中的零序过流经常报警是怎么回事?

厂站控制控制系统中,我们的 主变是 11W变1W,在变压器保护中的零序过流经常报警是怎么回事?
免费打赏
lingxuct
2008年09月23日 20:52:35
2楼
110KV是中性点直接接地系统,如果你的主变中性点地刀合上话,系统上只要发生单相接地故障(包括闪烁),你的零序保护都有可能报警。
回复
lql_0321
2008年09月27日 00:13:32
3楼
我们11W主变的高压端中性点好像是不直接接地的,有间隙
回复
lxy1882008
2008年10月05日 09:12:03
4楼
我们11W主变的高压端中性点好像是不直接接地的
回复
simlip
2008年10月14日 02:37:57
5楼
呃……不接地的话,零序CT貌似没有电流吧,一次不通啊
回复
zcliang_007
2008年10月18日 11:36:53
6楼
偶进来学习一下。。。先行谢谢了。
回复
qiujigjig
2008年10月22日 13:05:02
7楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
jiangsj7749
2009年02月24日 14:51:17
8楼
系统上只要发生单相接地故障(包括闪烁),你的零序保护都有可能报警。零序电压会报警的
回复
gwbx11
2009年02月24日 20:43:29
9楼
主变额定电流是多少?
会不会是CT值过小?
继保整定值过小
CT或继保误差过大,重新校验