原380V进线,100A,现准备用作临时施工用电,估计用电量为70KW,请问下够吗?谢谢~

原380V进线,100A,现准备用作临时施工用电,估计用电量为70KW,请问下够吗?谢谢~
免费打赏
wjg002002@co163
2008年09月23日 15:23:59
2楼
不够 (P=√3U * I * cosφ)
回复
pillylu
2008年09月24日 12:32:09
3楼


能解释下吗?
按现在的能达到多少KW?
谢谢
回复
wstheonly
2008年09月24日 14:14:32
4楼
能达到多少W要看功率因数,功率因数为0.75的话可以达到50kW
回复
wyjmb
2008年09月24日 15:37:04
5楼
距离短,时间短可以。
回复
mr_yon
2008年09月25日 19:03:53
6楼
只能够用一半.
回复
liuxingyu198411
2008年09月25日 19:20:48
7楼
功率因数cosφ=0.5时电流为212.8A
功率因数cosφ=0.75时电流为142A
回复
pillylu
2008年09月27日 10:07:35
8楼
非常感谢~:lol