丁类钢结构厂房消防讨论
yongyong_82
2008年09月23日 15:08:59
只看楼主

丁类钢结构机械厂房,L*B=112*78m,分生产区及办公区,生产区为单层,办公区两层,二层标高为4.0m,厂房四周有若干设备用房;厂房为彩钢屋面,檐口高度为8.0m,设备用房为砼屋面,标高为4.0m.市政管道为枝状,压力为0.2mpa.请问:1.厂房是否需设置消火栓系统?2.如果需消火栓,采用何种系统,有必要采用消防水箱+消防水池+水泵?

丁类钢结构机械厂房,L*B=112*78m,分生产区及办公区,生产区为单层,办公区两层,二层标高为4.0m,厂房四周有若干设备用房;厂房为彩钢屋面,檐口高度为8.0m,设备用房为砼屋面,标高为4.0m.市政管道为枝状,压力为0.2mpa.
请问:1.厂房是否需设置消火栓系统?
2.如果需消火栓,采用何种系统,有必要采用消防水箱+消防水池+水泵?
免费打赏
jfscl111
2008年09月23日 17:10:32
2楼
建规8.3.1.1条,应设置消火栓给水系统。其注讲的是耐火等级一、二级且可燃物较少的丁类厂房不用设置,但“可燃物较少”说不清,因此为防止专家胡判,少些麻烦,最好设置消火栓给水系统。
回复
jfscl111
2008年09月23日 17:12:41
3楼
由于体积超过50000m3,室外消火栓给水系统用水量为20L/S,
回复
ligf1999
2010年03月30日 08:53:56
4楼
什么是可燃物较少?谁能分清多少是少呢
回复
ligf1999
2010年03月30日 08:55:37
5楼
所以最好是设消防,防止消防部门为难
回复