我站为110/10kV降压变电站 两台31500主变,110kV侧为单母线分段,进线侧没有开关,只是一刀闸(1113和1123),为什么说两条进线不能长期并列运行(即合环 131母联合)两条母线下面是两台主变 没有截下来[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2008-9-23 17:48 编辑 ]
我站为110/10kV降压变电站 两台31500主变,110kV侧为单母线分段,进线侧没有开关,只是一刀闸(1113和1123),为什么说两条进线不能长期并列运行(即合环 131母联合)
两条母线下面是两台主变 没有截下来
[
本帖最后由 luyu7237863 于 2008-9-23 17:48 编辑 ]

2楼
从数据上看,两回路电压不是完全相等,并列后会形成回流。长时间运行电能损失大。:handshake
回复
3楼
支持2楼!
二个电源来自不同母线,就是二个系统,二个系统的负荷情况不同,电压(和cosφ)也会不同,如果合环,就有环流(一个线路流入,另一个线路流出),使线路过载。
回复
4楼
不是吧 电压完全相等怎么可能?上图电压基本一样啊 而且是同一个系统(都是来自上级220kV变电站的同一母线)
我听到师傅们说大概是因为这样131合的话 一旦一条线路出现故障 会导致全站失压 但我不太明白为什么 可能跟继电保护有关 请你们再详解一下 谢谢 2楼3楼的朋友
回复
5楼
:Q 怎么没人进:Q
回复
6楼
我认为这个站主接线设计上有问题,也就是说母线故障不在本站保护范围之内,而是由上一级来动作,这样会扩大故障范围。
回复
7楼
6楼 你说的没错 线路故障似乎不在本站范围内 因此进线没有设断路器而只是刀闸(似乎这个刀闸是上级变电站对我站线路的负荷侧刀闸) 设计应该没有问题 都是电力设计院设计的 只是我们进线都是地埋的电缆 一般不会出现故障 出现故障也即是永久性故障 故我们也不设重合闸
现问题是为什么合环 通常是说不能合环太久 这是为什么?
回复
8楼
楼主!这个站的主接线叫外桥接线,不叫单母线分段接线。
1、合环时会出现穿越功率;
2、开环运行为了限制短路电流。
回复
9楼
接线是外桥接线,但我想问上图110kV母线不能叫单母线分段吗?
[
本帖最后由 luyu7237863 于 2008-9-24 13:12 编辑 ]
回复
10楼
我明白了桥形接线和单母线分段的区别
回复
11楼
:lol :lol 支持一下。。。
回复