10kV系统变电所,PT采用V-V接法,配出线又设零序电流互感器保护,保护采用综保,这样可以吗?据说PT的V-V接线只能用在"不要求单相接地保护时"?
10kV系统变电所,PT采用V-V接法,配出线又设零序电流互感器保护,保护采用综保,这样可以吗?
据说PT的V-V接线只能用在"不要求单相接地保护时"?
12楼
看了楼上说的,可以知道其并没有真搞过继电保护,连零序保护的基本计算方法和原理都没搞清楚。
发生接地故障的接地电流与没发生故障的电容电流的大小关系差多少都不知道!
回复
13楼
1、1A是零序CT二次值.
2、单纯靠零序电流来实现接地保护,在《工业与民用配电设计手册》上有。(不接地系统)
3、非接地线路对地电容电流不变。
我采用零序电流来实现接地保护,不设选线,PT是V-V接法,有什么问题?
回复
14楼
回复
15楼
了解一下。。。谢谢了。。。:handshake
回复