请问高手一个问题:1到4层是大型商场,5层以上是住宅的一类高层.1-4层均有防火卷帘等消防设备。我的方案是每层设层动力总箱、层照明总箱、层消防动力总箱。消防动力总箱电源是单回路引自变电所应急母线段。每层动力消防设备的双电源切换箱的两个回路分别引自层动力总箱和层消防动力总箱应急照明双电源切换箱的双回路分别引自层照明总箱和层消防动力总箱请问高手是否合理?(这样可以节省至少一条以上的从变电所配出的干线)
请问高手一个问题:
1到4层是大型商场,5层以上是住宅的一类高层.1-4层均有防火卷帘等消防设备。
我的方案是每层设层动力总箱、层照明总箱、层消防动力总箱。
消防动力总箱电源是单回路引自变电所应急母线段。
每层动力消防设备的双电源切换箱的两个回路分别引自层动力总箱和层消防动力总箱
应急照明双电源切换箱的双回路分别引自层照明总箱和层消防动力总箱
请问高手是否合理?(这样可以节省至少一条以上的从变电所配出的干线)
12楼
为了一个目标,一个空间,网易建筑电气群欢迎你加入49094655
回复
13楼
消防设备你敢省线...你在哪有消防终端箱没关系,但你得老老实实把该箱的两条进线从总配电房引来,或者总配电房引来一条,就地再做EPS
回复
14楼
问题的关键是你的动力总箱都带什么负荷,如果既带消防,又带普通动力的话,那肯定是不行的
回复
15楼
最好给个图,要不看了有点晕了……
回复
16楼
谢谢。我参考ia
回复
17楼
都应该是单独的专用回路,而且消防设备末端切换,电源也是单独专用回路
回复
18楼
消防电源需要单独配电
回复
19楼
方案如下:
1 总体要求
1.1 商场电力(除消防外)设立独立变压器;
1.2 商场空调应设立独立变压器;
* 上述设置原因
1)居民为一户一表,供电公司维护;商场为商业用电,业主自行维护;
2)商场中央空调开启时间与住宅不同,从运行成本考虑,应分开设置;
3)商场通常不由开发商经营,有利于运行成本的合理分解。
2 商场部分
2.1 商场每层设置配电小间,设置动力、照明、消防配电柜(箱);
2.2 商场在设计阶段通常未进行招商,可要求甲方提供基本功能方案;
2.3 装修设计开始后,在商场相关区域(通常在吊顶内)设置接线端子箱;各柜组电源由 该端子箱引出至柜组独立照明;
2.4 商场走道区域由配电小间内控制;各柜组照明各柜组内配电箱控制(由装修单位提出要求)
2.5 商场部分照明、风机、空调机组应设置集中控制装置;
2.6 应急照明、消防风机、卷帘门等消防设备由配电消减消防配电柜引出。
3 住宅部分
3.1 根据当地供电公司要求完成住宅设计(变压器、电表箱要求、布线电缆要求等)
3.2 住宅公共设施(电梯、风机等)从物业变压器引出。
*上述设计主要原因
通常供电公司要求,住宅居民及物业需独立设置变压器。
4 配电系统综述
4.1 变压器分组
4.1.1 商场部分
4.1.1.1 空调专用变压器(如空调机组功率较大,经本地供电公司批准,可以使用高压电机。
4.1.1.2 商场动力使用一组变压器(风机、水泵、经营用动力等)
4.1.1.3 商场照明使用一组变压器
4.1.1.4 商场消防设备第二路电源由住宅物业变压器提供。
4.1.2 住宅部分
4.1.2.1 设置居民变压器
4.1.2.2 设置物业变压器(为整改建筑提供动力、照明)。
回复
20楼
消防用电设备应采用专用的供电回路,非消防用电要强切。
回复
21楼
总之,是不满足要求,主要的一点是消防设备必须从变电所开始就应该用双回路单独供电,其它设备不允许介入,更不能混接!另外一点就是末端切换的问题!
回复