钢筋混凝土有关钢筋选用那道概念题
hjls1002
hjls1002 Lv.2
2008年09月23日 22:11:11
只看楼主

钢筋混凝土有关钢筋选用那道概念题我看不选HRB400、RRB400可用于疲劳计算,而是应该选预应力钢筋提倡用。。。。不提倡用。。。那个答案,有人有同样观点的吗?

钢筋混凝土有关钢筋选用那道概念题我看不选HRB400、RRB400可用于疲劳计算,而是应该选预应力钢筋提倡用。。。。不提倡用。。。那个答案,有人有同样观点的吗?
免费打赏
oneqw
2008年09月23日 22:21:40
2楼
我选的和你一样,条纹说明里有
回复
hjls1002
2008年09月23日 22:26:11
3楼
哪一条的条文说明,能具体一点吗,我是觉得新规范没提什么除了预应力钢丝、钢绞线、热处理钢筋之外其他的预应力钢筋,所以选了这个
回复
jiaojian1021
2008年09月23日 22:49:01
4楼
同意 条文说明里是有的 不是不能用,而是符合相应规程。
回复
xdl11022
2008年09月23日 23:06:16
5楼
题目中的A::意思说混凝土结构用钢筋直径不得大于40,这个答案显然是错的。按《混凝土规范》表4.2.2-1注2款只要有可靠的工程经验可以用。其他的B,C,D都是对的。
回复
hjls1002
2008年09月23日 23:14:22
6楼
没说不得,是不宜
回复
高级制图工
2008年09月24日 07:05:39
7楼
不是不提倡,符合相关规程,应用还是比较多的
回复
cj401
2008年09月24日 15:02:45
8楼
混规表4.2.2-1小注2:当采用直径大于40mm的钢筋,应有可靠的工程经验。
这条正确
回复
pqiu2000
2008年09月24日 22:22:07
9楼
钢筋混凝土有关钢筋选用那道概念题
钢筋混凝土有关钢筋选用那道概念题我看不选HRB400、RRB400可用于疲劳计算,而是应该选预应力钢筋提倡用。。。。不提倡用。。。那个答案,有人有同样观点的吗?
对!条文有说明!不是不能用,只是没有在规范中列出来!
回复

相关推荐

APP内打开