干式变压器的温度问题
bjtony
bjtony Lv.2
2008年09月23日 23:12:28
来自于变压器
只看楼主

我公司今年安装了两台南京大全变压器有限公司生产的SGB-11系列2000KVA的变压器,其中一台温升不大正常:A相74.5度,B.C相50多度,A相与C相相差近20度,不知这样是否正常。请高手赐教。(注:三相基本平衡,相差不超过百分之十,室温在30度以下,二次侧电流在700A左右)[ 本帖最后由 bjtony 于 2008-9-23 23:13 编辑 ]

我公司今年安装了两台南京大全变压器有限公司生产的SGB-11系列2000KVA的变压器,其中一台温升不大正常:A相74.5度,B.C相50多度,A相与C相相差近20度,不知这样是否正常。请高手赐教。(注:三相基本平衡,相差不超过百分之十,室温在30度以下,二次侧电流在700A左右)

[ 本帖最后由 bjtony 于 2008-9-23 23:13 编辑 ]
免费打赏
milktang4
2008年09月24日 14:48:29
2楼
可能温控器接触不良,应该不会相差那么大的!
回复
wen_ge
2008年09月24日 21:27:53
3楼
A相温度探头坏,线接触不良。
回复
ns2000
2008年09月24日 21:47:29
4楼
没什么问题啊~~!我们单位的变压器ABC三相的绕组温度相差30多度都没事~~!
回复
cjzbry
2008年09月25日 10:38:42
5楼
没什么问题,很可能是温控传感线安装工艺不良,放置的位置不一样会造成温度偏差,从温度50-70看,干变的运行温度很正常.
回复
chym0822
2008年09月25日 15:50:23
6楼
三相基本平衡,相差不超过百分之十,室温在30度以下,二次侧电流在700A左右
关键在于是不是A相电流最大
回复
chym0822
2008年09月25日 15:51:46
7楼
可以做一下直流电阻看看 负荷平衡 温度不平衡 肯定是有问题的
回复
bjtony
2008年09月26日 00:07:28
8楼
谢谢你自然老师,另外我也拜访过您的博客,真是受益匪浅,谢甚!!!!!!!!
回复
电气小霸王
2014年01月02日 11:48:44
9楼
我们也遇到类似情况 。。。过几天准备去检查变压器A相是不是有问题呢
回复
xintgzl
2014年02月24日 19:29:29
10楼
老衲路过来随便看看,偶得一宝不错不错