在上午的考试中,砌体中有一个让算高厚比的题,条件是每层的层高均为3.6米,在算计算高度的时候,墙高是按3.6米还是按3.6+0.5米计算?
在上午的考试中,砌体中有一个让算高厚比的题,条件是每层的层高均为3.6米,在算计算高度的时候,墙高是按3.6米还是按3.6+0.5米计算?
12楼
在本题中只是告诉了每层的层高均为3。6米,没有说室内外高差为300啊。画出了墙垛的具体尺寸,说出了截面惯性矩,让求的只是高厚比,也没有说验算稳定。
回复
13楼
我记得也是这样,没注意室内外高差为300啊,那高厚比应该是1.1*3600/240=16.5
回复
14楼
或者应该3.6+0.5
回复
15楼
你记得是让求底层的高后比吗?还是二层的?
回复
16楼
层高是3.6,但是底层应算到基础顶面,因此应该是3.6+0.3+0.3=4.2m
回复
17楼
楼上的正确
回复
18楼
第一题:题(好象是图)中告诉了室内外高差300,室外地面到基础顶300,底层“T”型墙的截面惯性矩,求(受压计算的???)高厚比。
回复
19楼
我实在记不清我到底有没有加0.6了,好痛苦
回复
20楼
另外一题计算墙体受压承载力的也是底层吗,要加0.6?
回复
21楼
第一题:一层求高厚比,H0=3600+600+600=4200,s>2H0,H=H0=4200.
第二题,求N.也要用到高厚比,不过是二层的高厚比,H=H0=3600.
回复