谁能给个准确答案,下午23题求水源得热
kxc027
kxc027 Lv.2
2008年09月24日 14:12:34
只看楼主

谁能给个准确答案,下午23题求水源得热,如果没错题目应该是:水源热泵冷负荷量是361kw,它的制冷EER=5.6,制热的cop值4.7,求制热时从水里获取的热量(忘了题中给出水泵功率没有)现在有两种答案202KW,238KW[ 本帖最后由 kxc027 于 2008-9-24 14:36 编辑 ]

谁能给个准确答案,下午23题求水源得热,如果没错题目应该是:水源热泵冷负荷量是361kw,它的制冷EER=5.6,制热的cop值4.7,求制热时从水里获取的热量(忘了题中给出水泵功率没有)
现在有两种答案202KW,238KW

[ 本帖最后由 kxc027 于 2008-9-24 14:36 编辑 ]
免费打赏
liuruihua040418
2008年09月24日 15:00:14
2楼
我的是202,可能EER有人记错了5.6#6.5
回复
zxj053188
2008年09月24日 15:09:06
3楼
EER=6.5,冷负荷356/6.5=54.8,54.8*(4.7-1)=202.6kw
回复
hvacmagicman
2008年09月24日 15:28:44
4楼
202是正确答案,算法很简单
回复
wxj-1974
2008年09月24日 22:56:30
5楼

我记得是:水源热泵冷负荷量是356kw,它的制冷EER=6.5,制热的cop值4.7,求制热时从水里获取的热量.
我计算的结果是202Kw
回复
zzqcyz
2008年09月25日 08:29:57
6楼
我觉得不管数值是哪个,但是计算的基本公式是:制冷EER=制冷量/功率,制热COP=(制热量+功率)/功率
回复
zzqcyz
2008年09月25日 08:31:02
7楼
制热COP=(制热量+功率)/功率,其中的制热量应该为“水中获取的热量”
回复
zzqcyz
2008年09月25日 08:34:30
8楼
如果条件是这个“水源热泵冷负荷量是356kw,它的制冷EER=6.5,制热的cop值4.7,求制热时从水里获取的热量.”
计算的结果就是202Kw
回复
youlf
2008年09月25日 13:55:42
9楼
这道题虽然我也是算的202,但是感觉显然有问题啊,
冬夏季电耗怎么可能一样呢?
回复
zzqcyz
2008年09月25日 15:28:55
10楼
首先,Cop和EEr 都是在设备额定工况下的值,再加上冬夏季的压缩机都是一样的,所以6楼的做法应该没问题。
不要考虑的过于复杂,以至于没有解法。