高层框剪结构仅在地下室布置的一些墙体(如外墙,设备间隔墙等),地上对应位置则无砼墙,在设计基础底板时这些不出地面的墙也不作为支座,请教大家,在PM建模时,该墙能否作为抗侧构件输入(嵌固部位在基底,一层在该墙部位设有KL)。曾经按墙试过,但该墙周边KZ轴压力被分摊,无法用于柱下桩基设计。

高层框剪结构仅在地下室布置的一些墙体(如外墙,设备间隔墙等),地上对应位置则无砼墙,在设计基础底板时这些不出地面的墙也不作为支座,请教大家,在PM建模时,该墙能否作为抗侧构件输入(嵌固部位在基底,一层在该墙部位设有KL)。曾经按墙试过,但该墙周边KZ轴压力被分摊,无法用于柱下桩基设计。
免费打赏
huxh501
2005年03月21日 13:04:57
2楼
可以不按抗侧构件输入,但在基础底板配筋时要注意在该处仍然是支座,它的刚度是不能忽视的。
另外建议你将内隔墙改为砖砌,没必要用砼墙。
回复
beam69
2005年03月26日 22:00:02
3楼
如果是人防地下室,则有不少密闭墙,门框墙,不能为砖墙,考虑不考虑它的抗侧力作用呢?
回复
herunfeng3333
2005年04月08日 21:46:59
4楼
地下室中无特殊要求的墙用填充墙即可.
回复
mangm_2000
2006年11月26日 13:40:02
5楼
同意楼上的
在地下室中无其他特殊要求的墙体均可用砖墙,可以降低造价哦
回复
pandason1057
2006年12月15日 15:57:16
6楼
人防墙本来就是抗侧力构件
回复
天马行空
2006年12月15日 21:11:19
7楼
既然是框剪结构,肯定有剪力墙要落到基础的,建议还是按实际情况输入较合理。
回复
afei_pal
2006年12月27日 20:57:26
8楼
是啊.挡土墙有400厚,配筋也跟普通墙体一样.是不是在PKPM建模中当墙体输入的