为什么I进线和II进线不能长时间并列运行?(即合131母联)如图:110kV为外桥接线,10kV为单母线分段接线另:合131,是算并列操作还是称合环操作?小弟对合环和并列运行的区别实在很混淆。
为什么I进线和II进线不能长时间并列运行?(即合131母联)如图:110kV为外桥接线,10kV为单母线分段接线
另:合131,是算并列操作还是称合环操作?小弟对合环和并列运行的区别实在很混淆。
![系统图(有删略).jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/86/FF/rBBhH11FDq6AZz-qAAFwW6LIcG8153.jpg)
12楼
补充一点,进线来自同一个变电站 而且在同一条母线上(现在扩建了不得知)
另外问一下3楼的,“如在进线侧近母线端发生短路故障,将造成两条进线同时跳闸而总停”能不能具体解释下在你所预想的情况下,怎么跳呢?进线没有开关,是跳上级变电站吗?母联131需要配什么保护才不会跳呢?(931是合上的)涉及到哪些继电保护知识?
[
本帖最后由 luyu7237863 于 2008-10-31 00:28 编辑 ]
回复
13楼
是并列运行还是合环运行,要看你电源点是怎么取的,如果是同一个地方取的电源点,就算是并列,如果是在两个不同的变电站就应该是合环,合环还要看有没有形成环网来决定
回复
14楼
学习学习
回复
15楼
估计是潮流计算和继电保护比较难配合吧
回复
16楼
如果合上母联,这样就是相当于两条进线并列运行。这个有可能倒送电到系统。会严重影响系统的运行方式的。
回复
17楼
如果合上母联,这样就是相当于两条进线并列运行。这个有可能倒送电到系统。会严重影响系统的运行方式的。
回复
18楼
回复
19楼
根据操作过程解说吧:
二台主变并列操作,必须先合131开关,合131开关对上面(二个)电源来讲,是合环操作。
二台主变送电后,合931开关,是二台主变的并列操作。
因二个电源来自不同的母线,负荷大小有所不同,很有可能把电量从一条线进来,经131开关到另一条线路出去,使一条进线电流超过设定值(而发生过流跳闸)。