审图中心给我提了一条意见,我不知道如何回答!请教大家,望有心人解答!谢谢!我的邮箱是dyszsz@163.com. 审图中心的意见如下: 车间内,一回路3*400W=1.2KW金卤灯,应考虑其启动时间和启动电流时导体的发热情况,校验2.5m2/16A,补计算书.GB50045/95第4.3.4条.