根据规范,综合布线线缆和配电箱的距离不小于1M,那么,如果强电配电间和弱电间紧挨者,一墙之隔,便很难保证1M的距离,所以,配电间和弱电间尽量不要挨着,

根据规范,综合布线线缆和配电箱的距离不小于1M,那么,如果强电配电间和弱电间紧挨者,一墙之隔,便很难保证1M的距离,所以,配电间和弱电间尽量不要挨着,
免费打赏
liuyukm
2010年04月08日 01:09:07
12楼
7.0.1综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器、射频应用设备等电器设备之间应保持必要的间距,并应符合下列规定:
1综合布线电缆与电力电缆的间距应符合表7.0.1—1的规定。
表7.0.1-1综合布线电缆与电力电缆的间距
类别 与综合布线接近状况 最小间距(mm)
380V电力电缆%2kV•A 与缆线平行敷设 130
有-方在接地的金属线槽或钢管中 70
双方都在接地的金属线槽或钢管中① 10①
380V电力电缆2~5kV•A 与缆线平行敷设 300
有-方在接地的金属线槽或钢管中 150
双方都在接地的金属线槽或钢管中② 80
380V电力电缆>5kV•A 与缆线平行敷设 600
有-方在接地的金属线槽或钢管中 300
双方都在接地的金属线槽或钢管中② 150
注:①当380V电力电缆<2kV•A,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m时,最小间距可为10mm。
②双方都在接地的线槽中,系指两个不同的线槽,也可在同-线槽中用金属板隔开。
回复
liuyukm
2010年04月08日 01:09:34
13楼
中华人民共和国国家标准
综合布线系统工程设计规范
Code for engineering design of generic cabling system for building and campus
GB50311-2007
回复
elecpauline
2010年04月12日 09:51:15
14楼
强电和弱电间通常分开, 如果特殊情况放在一起的话, 也得必须有隔板隔开的。
回复
sun_xb
2010年04月13日 09:38:25
15楼
嗯,实在不行就像3楼说的,也对:victory:
回复
dengqi
2010年04月24日 09:58:55
16楼
学习:)
回复
zcyzcyabc
2010年06月10日 14:30:31
17楼
电缆的规格型号代表的含义


型号含义:
R-连接用软电缆(电线),软结构。
V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套
B-平型(扁形)。
S-双绞型。A-镀锡或镀银。
F-耐高温
P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装
Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ—交联聚乙烯绝缘
V—聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—阻燃型
NH—耐火型
WDZ—无卤低烟阻燃型
WDN—无卤低烟耐火型
例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编
75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
SYWV 75-5-1
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套
75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯
例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽
2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM
ZR-RVS2*24/0.12
ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线
2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM
型号、名称
RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线
2、规格表示法的含义
规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,
如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,
如:4**185+1*95 0.6/1KV
③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
3、完整的型号规格表示法
因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:
①将主干电缆和支线电缆分别表示,
如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV
这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同
②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25) +1*95/16 0.6/1KV
这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:
由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设计标注时,可以省略。
二、产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字)
A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth)
B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行
C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式
D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀
E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)
F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)
G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)
H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒
J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)
K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心。
L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷
M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜
N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火
O:同轴(结构代号)
P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)
Q:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)
R:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。
S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套
T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探
U:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)
V:(P)V(C)(聚氯乙烯)
W:(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)
X:橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)
Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压
Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)
YJ:交联聚乙烯绝缘
P2:铜带屏蔽
ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆