线路发烫不知是什么原因
xiangxiang600
2008年09月26日 10:01:34
来自于照明工程
只看楼主

在一个大工厂内部搭了一间洁净室,在照明电路设计时是没有问题的,每路接10-12盏3*40W的灯。共13路。很正常吧,可是把线接到PZ30的箱子里后,断路器都发烫,引起整个箱子的面板都有些发热,不知道什么原因。查了一下相线上的电流居然电流达到20A左右。后来也有查过原因,可是施工队做的线路实在太乱了,根本看不出线路走向来。还有他们的做法是2路穿一根20管。也就是四根线一根管子。这样的做法有问题吗?

2008年09月27日 19:38:10
12楼
对于25个光源还是25个灯具的问题,我估计再讨论N年也没有结果----------规范用词就语焉不详
回复
lizijunxiaolijie
2008年10月06日 17:02:24
13楼
首先,明确电子镇流器是否有问题,也就是灯具质量是否过硬;
每条回路你都测量了没有,是否电流都很大;
这两条明确了后,估计就能找出问题所在了!
回复
xiangxiang600
2008年10月16日 10:01:58
14楼
多谢各位的宝贵意见,我们后来查出灯具的整流器是电感整流器,因为是4年前做的工程了。现在我们的做法是从新分回路,把每个回路控制在8盏灯以内。用2.5平方的线。不知这种做法是否可以解决问题,忘前辈指导!
回复
trhg-wlh
2008年10月16日 10:26:24
15楼
你应该去好好看看设计规范!不能胡搞。
回复
rzjiaozk
2008年10月16日 16:24:41
16楼
你俩回路用了一个管 是不是在同一相上呢? 只有同相的俩回路才能共管!
回复
zangjian901
2008年11月13日 07:15:00
17楼


一个回路接10个到12个,一个灯3*40W=120w,那么一个回路就最少1.2个KW了,不用4平方的铜芯线用2.5的铜芯线就可以了,这是浪费资源
一共13个回路,加在一起就有至少15个KW了,用16A的断路器不发热才怪呢
建议将13个回路分开用两个16A的空开,这样的话还发热就是我说废话了.............呵呵
至于 同管走两个回路,那是没有什么问题的,必要还可以加回路的,无论是否同相
回复
zcliang_007
2008年12月19日 08:38:02
18楼
按上面各位说的查一下灯具及线路。。。
回复