各位设计师小心麦克威尔的冷冻机. 各位选型时要和麦公司强调冷却水温32-37度,污垢系数按国内标准.否则冷量会和你设计的相差5-10%.一.它的选型手册冷却水进出水温度为30-35度.夏天中国只有北方能满足.其余都在32-37度,可能更高.麦的说法是按照中国制冷协会的标准.中国这个协会是不是卖给麦了.美国ARI标准是32-37度.二.它的污垢系数按照美国ARI标准,比国内的标准低很多.我们国家的标准是水侧污垢系数为0.086m2℃/KW.而ARI为蒸发器:0.0176m2℃/KW,冷凝器0.044m2℃/KW.数值越大表明换热器受污垢影响越小.
各位选型时要和麦公司强调冷却水温32-37度,污垢系数按国内标准.否则冷量会和你设计的相差5-10%.
一.它的选型手册冷却水进出水温度为30-35度.夏天中国只有北方能满足.其余都在32-37度,可能更高.麦的说法是按照中国制冷协会的标准.中国这个协会是不是卖给麦了.美国ARI标准是32-37度.
二.它的污垢系数按照美国ARI标准,比国内的标准低很多.我们国家的标准是水侧污垢系数为0.086m2℃/KW.而ARI为蒸发器:0.0176m2℃/KW,冷凝器0.044m2℃/KW.数值越大表明换热器受污垢影响越小.
大家发现没有,什么标准对它有利,它就使用啥标准(以后麦公司买个小岛叫麦岛,然后设个麦岛冷机标准,把冷却水温改为20-25.污垢系数更低,可以拼命标大制冷量)
小心呀,我买的麦的破玩意(武汉厂出),5月1日到安装好,几个月只正常使用了3星期,其余时间都在维修,还没修好.
症状:电机温度高,控制器损坏,接触器烧掉,高压高,排气温度高.分别发生的.
我建议大家不要选这个品牌,不然夏天会睡不好觉.业主天天联系你. 机器又坏了