要安装600台电脑,总的耗电量是多少?电流有多大?三相四线供电,空开选用多大合适
要安装600台电脑,总的耗电量是多少?电流有多大?三相四线供电,空开选用多大合适
22楼
支持楼上观点
回复
23楼
600台电脑,每台算300VA
功率因素0.8,可用系数0.7
算出来只有152A每相嘛
:L :L
回复
24楼
为什么存在谐波N线截面要大于相线? 能否把这个给我们做以详细的分析和解释吗? 期待回答!
回复
25楼
顶2楼,存在高次谐波
回复
26楼
注意电源的情况,如果是单相就麻烦了,还有不知你的电脑是常规的家用电脑,还是其它,还有就是同时系数的取法??另配电装置的安装及线缆的敷设情况也有关系(散热和环境温度),注意电脑在正常使用时都有些微的漏电的......
回复
27楼
平时我也是按每台300VA算的。
回复
28楼
上了600台电脑的规模,其他电器的用电肯定也不会少.楼主把负荷情况说清楚点,要不讨论了也没用.
回复
29楼
选用N线的截面积一要大于相线的截面积???
不是这样吧 N的横截面J积应该是相线的1\2吧!!!!!:lol :lol
回复
30楼
民规10.7.9已经说了,5台用一个分支回路,选用A型剩余电流保护装置,大家怎么都没看见????
电脑按300W计
回复
31楼
电脑实际用电远不及300瓦
回复